局部压力计算不考虑折减系数γa,请问砌体规范5.2.4条要考虑吗?5.2.5条呢?5.2.6条呢?都是局部压力
作者:
逍遥游
时间:
2016-7-13 16:14
5.2.4、5.2.5、5.2.6对f的强度调整系数γa:当AL<0.3m2时不考虑面积的调整,但除此之外的其他因素的调整如<M5.0水泥砂浆的调整、施工质量控制等级的调整仍应考虑调整。
作者:
我是小火人
时间:
2016-7-14 10:47
本帖最后由 我是小火人 于 2016-7-14 10:48 编辑
逍遥游 发表于 2016-7-13 16:14
5.2.4、5.2.5、5.2.6对f的强度调整系数γa:当AL
刚刚查了兰定筠的书籍,貌似需要截面修正
[attach]13945[/attach]
见兰定筠 685页,
作者:
nine11_wtg
时间:
2016-8-31 22:47
同样有疑问 谁来解答 5.2.1不考虑折减,5.2.4;5.2.5;5.2.6是否要考虑折减?
作者:
hdlyc
时间:
2016-9-5 10:05
5.2.5条呢?5.2.6条,γa不用考虑,其它该折减折减
作者:
Ray
时间:
2016-9-11 19:34
我理解的是这中情况是在一片墙很长的情况下的,对于实际窗间墙面积不足还是要调
作者:
huoyigood
时间:
2017-2-18 12:57
所有关于局部受压的计算都不考虑ra修正,但是要考虑材料的自身修正(多孔砖的孔隙率修正,T型独立柱等)
作者:
jieweiaima
时间:
2018-3-2 10:45
结果呢。我查了下当面积不满足时候。兰定筠要调整。张庆芳不要调整。最后结论是什么????
作者:
枕霞旧友
时间:
2018-4-19 17:10
5.2节讲的都是砌体局部受压的内容,f在取值的时候都不用考虑γa的折减,但是在表格底下的注意部分还是要考虑的,例如单排孔独立柱,折减系数就是0.7
作者:
huashuijiang
时间:
2018-8-30 17:16
结果呢?当窗间墙整个面积不满足的时候,要不要调整呢?