第一证书

标题: 高规7.2.2 [打印本页]

作者: 苹果    时间: 2015-12-10 17:20
标题: 高规7.2.2
[attach]928[/attach]

作者: 家宝    时间: 2016-4-14 11:04
第二条,计算短肢剪力墙的轴压比时,要不要考虑地震作用下的轴力,
是取重力荷载代表值设计值,还是取重力荷载下的轴力设计值。
作者: xiaopang666888    时间: 2016-4-14 11:11
应该按照剪力墙的轴压比取值吧,7.2.13下小注
作者: 家宝    时间: 2016-4-14 11:30
xiaopang666888 发表于 2016-4-14 11:11
应该按照剪力墙的轴压比取值吧,7.2.13下小注

问题是现在是短肢剪力墙,不是普通剪力墙
作者: 谁与争锋    时间: 2016-4-14 12:02
和普通长肢一样
作者: z6p    时间: 2016-4-14 12:08
应该按照普通剪力墙(截面高宽比大于8)轴压比设计值采用,即重力荷载代表值得设计值=1.2xGe。注意框架柱的轴压比采用考虑地震作用的。
作者: z6p    时间: 2016-4-14 12:11
家宝 发表于 2016-4-14 11:30
问题是现在是短肢剪力墙,不是普通剪力墙

短肢剪力墙和普通剪力墙的轴压比不一致。
作者: z6p    时间: 2016-4-14 12:12
家宝 发表于 2016-4-14 11:04
第二条,计算短肢剪力墙的轴压比时,要不要考虑地震作用下的轴力,
是取重力荷载代表值设计值,还是取重力 ...

不考虑地震作用下的轴力。
作者: 家宝    时间: 2016-4-14 13:17
z6p 发表于 2016-4-14 12:12
不考虑地震作用下的轴力。

希望能有真题可以参考
作者: yanghaha111    时间: 2016-4-14 13:41

应该按照剪力墙的轴压比取值,重力荷载代表值的设计值

作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-4-18 11:42
家宝 发表于 2016-4-14 11:30
问题是现在是短肢剪力墙,不是普通剪力墙

短肢剪力墙只是轴压比更严格,计算方法还是和普通剪力墙一样,
作者: 张学友    时间: 2016-4-20 21:36
计算轴压比时,若不满足7.2.15条注2的规定,是否按一字形考虑?
作者: 叶子是谁    时间: 2016-4-30 22:11
对一字形短肢剪力墙,底部加强部位大于等于220mm,其他部位大于等于200mm.
作者: jy00812845    时间: 2016-5-12 17:02
张学友 发表于 2016-4-20 21:36
计算轴压比时,若不满足7.2.15条注2的规定,是否按一字形考虑?

要按一字墙考虑,真题里有,但不知依据在哪
作者: z6p    时间: 2016-6-28 13:02
问题:已经判定为短肢剪力墙,且其翼墙长度大于其厚度的三倍(高规7.2.15第一款注2),为什么在计算轴压比时其剪力墙的面积没有取其整个面积,而没有计算翼墙的面积。
作者: peiwei    时间: 2016-6-30 14:07
其实题目的意思就是求截面250*1550这段的重力荷载代表值下的轴压力