第一证书

标题: 对风荷载敏感的高层围护结构承载力计算时要不要乘以1.1 [打印本页]

作者: 一如既往zsc    时间: 2016-7-2 12:38
标题: 对风荷载敏感的高层围护结构承载力计算时要不要乘以1.1
如题,其他情况都比较明白。但是对于风荷载敏感高层围护结构承载力计算时,基本风压是否乘以1.1还不确定,希望大神解答
作者: 畅风    时间: 2016-7-2 13:50
不要
作者: qingkong615    时间: 2016-7-2 16:58
条纹说明说不要
作者: 我是小火人    时间: 2016-7-3 16:43
我认为不需要,但是基本风压的选择不一定是50年的,基于结构设计使用年限
作者: ajg2009    时间: 2016-7-4 09:11
对于围护结构的不论所在的位置是否超过60米,都按50年一遇的基本风压,且都不需要乘以1.1的系数
作者: 马不停蹄    时间: 2016-7-4 10:24
不需要,详见荷规219页
作者: msyl5617    时间: 2016-7-6 10:39
对于围护结构的不论所在的位置是否超过60米,,不论设计年限是
50年还是100年,都按50年一遇的基本风压,且都不需要乘以1.1的系数
作者: symonlon    时间: 2016-7-16 22:42
马不停蹄 发表于 2016-7-4 10:24
不需要,详见荷规219页

根据兰定筠2015版实战训练第十七套(即2010后真题)60题解答来看,答案先列荷规8.1.2条及条文说明说取0.6,然后又接着列高规4.2.2条及条文说明说需要乘1.1;但是根据张庆芳2015年历年试题专题聚焦2010年真题60题解答来看,说不需要乘1.1。这很难搞啊!马总有没有明确的结论啊?
作者: 马不停蹄    时间: 2016-7-18 17:06
symonlon 发表于 2016-7-16 22:42
根据兰定筠2015版实战训练第十七套(即2010后真题)60题解答来看,答案先列荷规8.1.2条及条文说明说取0.6 ...

我已经给你明确了啊,不需要!!
作者: yan10011237    时间: 2016-7-18 18:47
以规范为准,按照重要性划分,维护结构不考虑重要性系数。




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2