标题: 托柱转换筒体的抗震等级
本帖最后由 hnkanzi 于 2016-6-27 17:18 编辑

请教一下这个是不是高规10.2.6说的托柱转换的筒体,但着个转换层上面是墙啊,好像不属于托柱吧?
[attach]12094[/attach][attach]12093[/attach]

作者: yuxiang-1124    时间: 2016-6-28 12:07
筒体就是由抗震墙组成的
作者: 匿名    时间: 2016-6-28 17:02
这个转换层上面托的是柱吧,不是墙
作者: Ray    时间: 2016-6-29 18:15
游客 60.2.10.x 发表于 2016-6-28 17:02
这个转换层上面托的是柱吧,不是墙

这是周围框架-核心筒结构啊~
注意剖面位置
作者: zh8330516    时间: 2016-7-2 08:55
这个剖切位置应该是向上看的,也就是有一个柱子不落地。属于托住结构