抗震规范钢结构8.2.3条5款关于偏心支撑斜杆的轴力设计值,取支撑斜杆相连接的耗能梁段达到受剪承载力的时候支撑斜杆轴力,那岂不是一个固定的数值????而不是一个随着内力增大减小变化的斜撑内力设计值。请高手解惑

作者: 逍遥游    时间: 2016-7-6 18:24
就是一个固定值呀!
作者: 我是小火人    时间: 2016-7-8 15:45
逍遥游 发表于 2016-7-6 18:24
就是一个固定值呀!

那也就是说支撑斜杠的设计和消能梁端的设计是一体了,即使地震作用很小,消能梁端设计很保守,那么支撑斜杆也要设计的很保守,而不是根据计算出来的地震作用组合进行设计。
作者: 我是小火人    时间: 2016-8-9 15:47
我是小火人 发表于 2016-7-8 15:45
那也就是说支撑斜杠的设计和消能梁端的设计是一体了,即使地震作用很小,消能梁端设计很保守,那么支撑斜 ...

最近自己持续理解,感觉自己理解的没有问题
作者: Ray    时间: 2016-9-11 19:47
一般我们惯用截面特性求承载力,这里只不过是已知最大效应,反求截面尺寸而已
作者: huoyigood    时间: 2017-2-24 23:19
耗能梁段达到受剪承载力是时对应的支撑轴力x增大系数     一级1.4二级1.3三级1.2
作者: huoyigood    时间: 2017-2-24 23:20
同样道理框架梁内力和框架柱内力