第一证书
标题:
梁腰筋间距的问题
[打印本页]
作者:
tomguo12001
时间:
2016-6-19 15:36
标题:
梁腰筋间距的问题
[attach]11990[/attach][attach]11991[/attach]
如题,单侧的腰筋根数选用3根可以吗,我算出来也满足s<200的要求。兰定筠书上好几题类似的钢筋间距的问题都会比我多算1根,请大神指教。
作者:
lisa
时间:
2016-6-19 15:40
本帖最后由 346282770 于 2016-6-19 15:48 编辑
应该就是每侧三根吧。答案算的根数不对吧。
作者:
谁与争锋
时间:
2016-6-19 23:06
在减1
作者:
xuanrong010
时间:
2016-6-21 09:15
[attach]12004[/attach]
作者:
xuanrong010
时间:
2016-6-21 09:16
请问算连梁截面高度 是不是 Hb要减去板厚和保护层厚度
算跨高比的时候也是这样?
作者:
yuxiang-1124
时间:
2016-6-21 12:18
连梁
作者:
yuxiang-1124
时间:
2016-6-21 12:19
连梁高度计算不用减板厚,直接减保护层厚就可以了
作者:
tomguo12001
时间:
2016-6-23 06:32
请问这个观点规范上有提到吗,我之前还真没注意。请指导下,谢了。
作者:
zh8330516
时间:
2016-7-2 09:21
应该在减掉一根,兰定筠2014版实战六64题。是减掉一根的
作者:
1057635954
时间:
2016-9-28 18:46
应该再减一
作者:
huoyigood
时间:
2017-2-18 16:10
高度除以间距-1
作者:
忠艾一生
时间:
2017-2-24 14:59
这个101图集上针对连梁和框架梁的侧向纵筋画法是不一样的:
1.连梁的第一个腰筋紧邻板下,框架梁的第一个腰筋在板下200。
所以我理解连梁算出来应该是4,不能减1。
个人观点。
作者:
singular2017
时间:
2017-3-4 09:16
个人建议:
1 满足连梁高度大于700 间距控制按全高 900/200-1=3.5 取整数4根
2 满足跨高比不大于2.5 总面积配筋率不小于0.3% 单侧不小于0.15% 每根腰筋面积为0.15%*160*200=48 配直径8的钢筋满足
3 混规11.7.11 900-100-35=765大于450 直径要求不小于10
所以综合 每侧4根直径10的钢筋。
欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/)