第一证书

标题: 地基基础 5.2.7 [打印本页]

作者: 温温的阳光520    时间: 2015-12-9 17:19
标题: 地基基础 5.2.7
[attach]61[/attach][attach]60[/attach]

作者: 我是球球    时间: 2015-12-24 10:05
来提个问题,顺便来新论坛报道下。
    表5.2.7中 土压缩模量之比若小于等于3时,压力扩散角如何取值呢?
作者: 阿亮    时间: 2015-12-30 14:33
这个情况很少吧。一般压缩模量越大,承载力也会越大
作者: 阿兰    时间: 2015-12-31 11:24
小于3时,不计算修正(即可考虑下部为相对上部的非软弱土)
作者: tomguo12001    时间: 2016-2-20 22:36
为何验算软弱下卧层承载力时,采用的荷载效应是(pk-pc)这样的附加应力扩散,而不是直接用pk直接扩散考虑呢?有点想晕了。
作者: fzshenhao    时间: 2016-2-22 18:36
有没有哪里有看到这么说法的依据?
作者: fzshenhao    时间: 2016-2-22 18:37
阿兰 发表于 2015-12-31 11:24
小于3时,不计算修正(即可考虑下部为相对上部的非软弱土)

有没有哪里看到有这种说法?小于3的时候,压力扩散角如何取值?
作者: 东子    时间: 2016-2-22 21:22
tomguo12001 发表于 2016-2-20 22:36
为何验算软弱下卧层承载力时,采用的荷载效应是(pk-pc)这样的附加应力扩散,而不是直接用pk直接扩散考虑 ...

简单说Pz属于附加压力值,所以在计算Pz时要考虑扣除掉上部土的自重压力部分!
作者: wdx    时间: 2016-2-22 21:43
Pz扩散,土的自重应力不扩散。
作者: 结构新人    时间: 2016-2-23 16:53
我也没见过这种说法,很有意思,特意看了看条文,有关于它的一点介绍,个人认为该条主要针对下层土比较差的情况,即软弱下卧层的情况,如果Es1/Es2特别小的话,那就是上下两层土比较接近,不存在软软下卧层的问题,这个可以从条文中得到些提示,大家共同讨论哈
[attach]9342[/attach]
作者: liwencrcc    时间: 2016-2-25 20:46
阿亮 发表于 2015-12-30 14:33
这个情况很少吧。一般压缩模量越大,承载力也会越大

这种情况比较多吧,软弱层可能与上面一层的压缩模量差不了太多,很多时候遇到的粉质粘土层,压缩模量都差不多。
作者: liwencrcc    时间: 2016-2-25 20:49
如果小于3时候不进入扩散,那很多时候都通不过,但是实际应用时又没什么问题。尤其是采用换填垫层处理的时候,经常遇到这种情况。垫层厚度太大或者要改为其他地基处理形式,总被业主说太浪费。
作者: liwencrcc    时间: 2016-2-25 20:53
问个比较弱的问题,软卧下卧层检算时,faz深度修正时,γm是取软弱土层以上土的加权平均重度,d取软卧土层顶面高度至地面高度,ηd按软弱土层参数查表。是这样吧?
作者: tyygy000    时间: 2016-2-29 15:08
我是球球 发表于 2015-12-24 10:05
来提个问题,顺便来新论坛报道下。
    表5.2.7中 土压缩模量之比若小于等于3时,压力扩散角如何取值呢 ...

一般不会有这种情况,若真出现这种题,就按0°考虑,相当于换填层没有起到任何效果
作者: 枕霞旧友    时间: 2016-3-4 22:56
这个一般地质不会出现此类情况
作者: liwencrcc    时间: 2016-3-8 10:57
阿兰 发表于 2015-12-31 11:24
小于3时,不计算修正(即可考虑下部为相对上部的非软弱土)

根据5.2.7条的条文说明表5,在压缩模量比为1时,当深宽比超过0.5时,也是有扩散角,甚至在软弱下卧层埋深超过宽度时,扩散角都达到18.43°。
作者: liwencrcc    时间: 2016-3-8 10:59
我在这条再问个小问题,为什么压力扩散角跟埋深有关,越深扩散角越大,那在计算时,如果根据公式,就是按统一一个扩散角计算,而不是根据不同地层扩散角不同,分开计算呢?
作者: tlftxf    时间: 2016-4-1 09:13
想问问关于地基规范的5.2.7-1公式与地基处理规范4.2.2-1公式(换填)中的Pcz的差异?
作者: 我是球球    时间: 2017-3-29 14:26
看《地规》5.2.7中对条形基础和矩形基础的软弱下卧层顶面处的附加压力值的计算分为了两个公式,不太明白,网上搜了下找到一个比较好的解释,分享一下,仅供参考:
下卧层验算的时候是考虑到应力的扩散面积对应力大小的折减,折减系数相当于基础本身的宽x长/扩散到下卧层处的宽x长。对于条形基础长方向远远大于宽度方向,也就是说l/(l+2ztanθ)相当于一个小于1但是很接近1的数值,对于不同情况当然这个值是变化的,安全起见,直接不考虑长方向的折减,应力会大一些,验算得到的结果偏于安全。
作者: 黑包工头    时间: 2017-4-17 21:14
公式5.2.7-2中Pc如果有水是否取浮容重?
作者: 小菜    时间: 2017-5-13 10:48
请问地基受力层范围,如何确定?