底部加强部位弯矩是在一级的基础上再乘以1.1,剪力和一级没有关系,直接在地震组合计算值的基础上扩大1.9倍,不知理解是否正确,请指教

作者: hnkanzi    时间: 2016-5-27 09:40
非特一级底部加强部位的弯矩没有没有放大,只有特一级才需要1.1的增大系数,注意区别于底部加强部位以上剪力墙
作者: 平淡    时间: 2016-5-27 10:17
特一级按照此条执行  好好理解即可 不用参照一级  注意的是都是设计值
作者: danfuer    时间: 2016-5-27 23:16
hnkanzi 发表于 2016-5-27 09:40
非特一级底部加强部位的弯矩没有没有放大,只有特一级才需要1.1的增大系数,注意区别于底部加强部位以上剪 ...

一级剪力墙底部加强部位以上部位,弯矩增大系数1.2,那特一级是否应该是1.3*1.2呢
作者: danfuer    时间: 2016-5-27 23:21
平淡 发表于 2016-5-27 10:17
特一级按照此条执行  好好理解即可 不用参照一级  注意的是都是设计值

我的理解是特一级首先要满足一级的条件,再对一级的调整系数进行二次放大
作者: camphor    时间: 2016-5-28 23:48
特一级有些事在一级的基础上再放大,有些没有
作者: tyu30422    时间: 2016-5-31 16:21
特一级按照此条执行  好好理解即可 不用参照一级  注意的是都是设计值
作者: zh8330516    时间: 2016-7-2 09:46
应该不是1.2*1.3 直接乘以1.3
作者: Ray    时间: 2016-7-15 23:01
zh8330516 发表于 2016-7-2 09:46
应该不是1.2*1.3 直接乘以1.3

需要在一级基础上放大的,规范都给了百分率