第一证书
标题:
计算参数根据混凝土强度内插取值的问题
[打印本页]
作者:
bbszhang
时间:
2016-5-18 11:43
标题:
计算参数根据混凝土强度内插取值的问题
混凝土规范中很多参数与混凝土强度相关。比如“6.2.6条当混凝土强度等级不超过C50时,β1取为0.80,当混凝土强度等级为C80时,β1取为0.74,其间按线性内插法确定”。请问插值时混凝土强度取什么值,比如C50,取50还是取抗压强度设计值?规范没明确说明。
作者:
哥藐视你
时间:
2016-5-18 12:19
50
作者:
zr199002
时间:
2016-5-18 17:23
混凝土强度等级指的就是C后面的那个数值,肯定是取50的了!
作者:
小菜
时间:
2016-5-18 19:40
取强度等级
作者:
bbszhang
时间:
2016-5-19 10:22
我也认为是按等级取值。好像施岚青的书上有个与混凝土强度关联的参数取值却是按抗压强度值取得,而不是按标号值取得。所以才提出这个问题,一时找不到例题了,哪天找到贴上来。
作者:
邓尼茨
时间:
2016-5-19 17:23
我就是根据30 50来取得