加强层相关抗震构造措施要求的疑问
问题一:加强层仅存在于框架核心筒结构体系当中吗?
问题二:如果图片中的核心筒剪力墙换成部分框支剪力墙,那么此剪力墙上还需设置约束边缘构建吗?
作者:
yxgsnail
时间:
2016-5-13 11:08
约束边缘构件是对于剪力墙底部塑性铰的以上部分的延性设计的,当然需要设置啦,设置根据轴压比的要求进行,对于部分框支剪力墙应全部设置!
作者:
yxgsnail
时间:
2016-5-13 11:08
高规第10章
作者:
qingkong615
时间:
2016-5-13 17:31
问题一:根据10.3.1还存在筒中筒结构中;问题二根据10.2.1及10.2.2及10.2.20设置约束边缘构件,核心筒剪力墙换成部分框支剪力墙其实就不属于10.3的内容,应属于带转换层的10.2内容