标题: 结构抗震缝的选取
话不多说,直接上题,抗震缝30m框架层高的7度区,是不是高于100mm,虽然规范规定按较低房屋高度,但感觉有疑义,就好比框架结构和框剪结构的组合,框架低一点,但是框剪高,带来的结果可能0.7*抗震缝仍大于原先框架结构的,怎么取,还是直接上来就说按规范直接以框架结构取?

[attach]11609[/attach][attach]11610[/attach]




作者: 畅风    时间: 2016-5-9 08:27
按框架,详见老朱的抗规书。
作者: zhuzhu    时间: 2016-5-9 10:11
认为 如果较高的是框架结构 矮的是框剪结构 应该按框剪结构的高度(较低房屋高度) 框架结构形式(不利结构形式)确定防震缝宽度
作者: shaoxiangyu    时间: 2016-5-9 10:30
取缝宽较大的结构型式与较低的结构高度进行计算
作者: miss_moonshow    时间: 2016-7-20 15:40
一般不会出现楼主说的这种不太实际的工程的!