第一证书
标题:
高规5.6.1
[打印本页]
作者:
苹果
时间:
2015-12-10 16:39
标题:
高规5.6.1
[attach]854[/attach][attach]853[/attach]
作者:
gaoya123
时间:
2016-1-20 10:33
永久荷载起控制作用时,风荷载组合值系数取0,张庆芳书中说这里有误,应按荷载规范,那应该取0.6,请问是应该这么处理吗
作者:
yxgsnail
时间:
2016-1-21 14:37
是高规吧
作者:
yxgsnail
时间:
2016-1-21 14:37
感觉应该分高层与多层之分
作者:
yxgsnail
时间:
2016-1-21 14:38
不知道对不对
作者:
cc1
时间:
2016-3-4 09:19
我理解是高规按高规上的条文。
作者:
卧薪尝胆
时间:
2016-3-5 12:27
相关规定见《荷载规范》3.2和4.1节
作者:
枕霞旧友
时间:
2016-3-8 16:40
个人认为还是按照荷载规范的风荷载组合系数来计算
作者:
枕霞旧友
时间:
2016-3-8 16:50
楼主我查了下朱总的高层书,荷载基本组合的时候永久荷载控制时,风载的组合系数的确取为0,贴图为证
作者:
卧薪尝胆
时间:
2016-5-11 17:09
yxgsnail 发表于 2016-1-21 14:37
感觉应该分高层与多层之分
本规范只适用于高层,多层执行混规
作者:
卧薪尝胆
时间:
2016-5-11 17:22
个人理解:还是按高规执行;
理由:工程设计时取5.6.1持久设计与5.6.3地震设计的最不利组合设计;当建筑较高时(大于等于60米)风荷载可能起控制作用;5.6.1条永久荷载起控制作用时风荷载组合系数为0可以理解为其情况不考虑风荷载参与组合。