第一证书

标题: 砌体结构底层层高,是从什么地方算起?基础顶或室内地面 [打印本页]

作者: 珠郎峰    时间: 2016-4-21 18:48
标题: 砌体结构底层层高,是从什么地方算起?基础顶或室内地面

[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\239307166\QQ\WinTemp\RichOle\ZPA4I~T[U4FY9TR(PDLA(~F.png[/img]
我是砌体结构,底层层高4.2米
这个层高是从基础顶算起还是从室内地面算起,
搞图示,我感觉是从室内地面算起
大家怎么看?我们这有人坚持是基础顶,我是感觉这过于保守


作者: 第一证书    时间: 2016-4-21 20:34
砌体结构有个刚性地坪的规定吧,刚性地坪的话可以取地面下500mm
作者: zlrxl2008    时间: 2016-4-21 21:51
见《砌体规范》5.1.3条,一层层高+室内外高差+500(有刚性地坪的情况下),详细见《施岚青》砌体一章,讲的很清楚。
作者: lcbm2009    时间: 2016-4-22 12:29
你想问这个层高是否要算到基础顶吧?规范的这个层高和计算受压构件高度的计算高度不一样,这个是房屋的建筑层高,不用算到基础顶的
作者: lcbm2009    时间: 2016-4-22 12:34
《抗规》7.1.3条的高度是建筑层高,不用算到基础顶,否则假如建筑层高为2.9m,基础埋深1.5m(包括室内外高差0.3m),基础高度300mm,那若是算到基础顶都是H=2.9+1.5-0.3=4.1m了,超过规范限制了,这样显然是不合理的!
作者: lcbm2009    时间: 2016-4-22 12:41
第一证书 发表于 2016-4-21 20:34
砌体结构有个刚性地坪的规定吧,刚性地坪的话可以取地面下500mm

他的问题应该是问建筑层高的限制,而《抗规》7.1.3条关于层高限制,这个高度应该是建筑层高,这个层高应该是不用算到基础顶的或者刚性地坪室外下500的;若是按照《砌规》5.1.3条算受压构件的计算高度时,才需要算到基础顶。
作者: z6p    时间: 2016-4-22 12:52
第一证书 发表于 2016-4-21 20:34
砌体结构有个刚性地坪的规定吧,刚性地坪的话可以取地面下500mm

刚性地坪的规定是需要计算受压构件的计算高度有这个规定。抗规的层高限制就是建筑层高也就是实际的层高
作者: donpel    时间: 2016-4-30 22:34
抗规的层高限制就是建筑层高,也就是实际的层高。
作者: 家宝    时间: 2016-5-1 09:05
层高和计算高度不是同一个概念,规范本条的理解就是我们说的普通的层高,计算高度有刚性地坪时取到刚性地坪下500,没有刚性地坪取到基础顶
作者: lshuxuwin    时间: 2016-6-19 18:04
z6p 发表于 2016-4-22 12:52
刚性地坪的规定是需要计算受压构件的计算高度有这个规定。抗规的层高限制就是建筑层高也就是实际的层高。 ...

这个层高应该是结构层高,即结构一层板的层高吧,如果首层没板的,感觉应该取到基础顶或是刚性地坪下500
作者: mueuler    时间: 2016-6-22 11:33
砌体规范里有这个详细规定,在规范的5.1.3条
作者: wenchao89    时间: 2017-10-17 14:41
砌体规范5.1.3条中说的比较清楚了