第一证书
标题:
抗震设计时的设计值,为什么不乘以Rre?
[打印本页]
作者:
lisa
时间:
2016-4-21 09:52
标题:
抗震设计时的设计值,为什么不乘以Rre?
[attach]11405[/attach][attach]11406[/attach]抗震设计时的设计值,为什么不乘以Rre?哪种情况需要乘?算配筋的时候,还有哪些情况?
作者:
xiaopang666888
时间:
2016-4-21 10:46
没明白你问的什么意思,Rre是什么?
作者:
畅风
时间:
2016-4-21 10:47
给出弯矩是考虑地震组合的弯矩
作者:
lisa
时间:
2016-4-21 10:56
畅风 发表于 2016-4-21 10:47
给出弯矩是考虑地震组合的弯矩
恩,知道了,谢谢。
作者:
etoxp
时间:
2016-4-23 22:55
弯矩设计值就是效应S,不是r0*S,也不是r0*S*rRE。r0与rRE是与可靠度有关的调整措施,与S没有直接的关系。