第一证书

标题: 关于砌体中圈梁截面和配筋的规定总结 [打印本页]

作者: lcbm2009    时间: 2016-4-20 21:21
标题: 关于砌体中圈梁截面和配筋的规定总结
关于砌体中圈梁截面和配筋的规定:
一、对所有砌体结构均适用
《砌规》7.1.5条第34款:
3  混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当厚度不小于240mm时,其宽度不宜小于墙厚的2/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋数量不应少于4根,直径不应小于10mm,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm
4  圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算面积另行增配。
二、在砖砌体中
组合砖墙中
《砌规》8.2.9条第4款:
组合砖墙砌体结构房屋应在基础顶面、有组合墙的楼层处设置现浇钢筋混凝土圈梁。圈梁的截面高度不宜小于240mm;纵向钢筋数量不宜少于4根、直径不宜小于12mm,纵向钢筋应深入构造柱内,并应符合受拉钢筋的锚固要求;圈梁的箍筋直径宜采用6mm、间距200mm
约束普通砖墙中
《砌规》10.2.6条第2款:
墙体在楼、屋盖标高处均设置满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011要求的圈梁,上部各楼层处圈梁截面高度不宜小于150mm;圈梁纵向钢筋应采用强度等级不低于HRB335的钢筋,67度时不小于4Ф108度时不小于4Ф129度时不小于4Ф14;箍筋不小于Ф6
多层砖砌体
《抗规》7.3.4条第3款:
圈梁的截面高度不应小于120mm,配筋应符合表7.3.4的要求;按照本规范第3.3.43款要求增设的基础圈梁,截面高度不应小于180mm,配筋不应少于4Ф12
7.3.4  多层砖砌体房屋圈梁配筋要求
配筋
  
67
8
9
最小纵筋
4Ф10
4Ф12
4Ф14
箍筋最大间距(mm
250
200
150
丙类的多层砖砌体房屋,当横墙较少且总高度和层数接近或达到本规范7.1.2规定限制时
《抗规》7.3.14条第3款:
所有纵横墙均应在楼、屋盖标高处设置加强的现浇钢筋混凝土圈梁:圈梁的截面高度不宜小于150mm,上下纵筋各不应少于3Ф10,箍筋不小于Ф6,间距不大于300mm
三、在砌块砌体中
《砌规》10.3.7条:
混凝土砌块砌体房屋的圈梁,除应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011要求外,尚应符合下述构造要求:
圈梁的截面宽度宜取墙宽且不应小于190mm,配筋宜符合表10.3.7的要求,箍筋直径不小于Ф6;基础圈梁的截面宽度宜取墙宽,截面高度不应小于200mm,纵筋不应少于4Ф14
10.3.7  混凝土砌块砌体房屋圈梁配筋要求
配筋
  
67
8
9
最小纵筋
4Ф10
4Ф12
4Ф14
箍筋最大间距(mm
250
200
150
《抗规》7.4.4条:
多层小砌块房屋的现浇钢筋混凝土圈梁的设置位置应按本规范7.3.3条多层砖砌体房屋
圈梁的要求执行,圈梁宽度不应小于190mm,配筋不应少于4Ф12,箍筋间距不应大于200mm

作者: lcbm2009    时间: 2016-4-20 21:22
四、在配筋砌块砌体中

配筋砌块砌体剪力墙中

《砌规》9.4.8条第3款:

应在楼(屋)盖的所有纵横墙处设置现浇钢筋混凝土圈梁,圈梁的宽度和高度应等于墙厚和块高,圈梁主筋不应少于4Ф10,圈梁的混凝土强度等级不应低于同层混凝土块体强度等级的2倍,或该层灌孔混凝土的强度等级,也不应低于C20。

《砌规》10.5.13条第1、3款:

配筋砌块砌体的圈梁构造,应符合下列规定:

1  各楼层标高处,每道配筋砌块砌体抗震墙均应设置现浇钢筋混凝土圈梁,圈梁的宽度应为墙厚,其截面高度不宜小于200mm;

3  圈梁纵向钢筋直径不应小于墙中水平分布钢筋的直径,且不应小于4Ф12;基础圈梁纵筋不应小于4Ф12;圈梁及基础圈梁箍筋直径不应小于Ф8,间距不应大于200mm;当圈梁高度大于300mm时,应沿梁截面高度方向设置腰筋,其间距不应大于200mm,直径不应小于Ф10;

作者: 第一证书    时间: 2016-4-21 08:31
lcbm2009 发表于 2016-4-20 21:22
四、在配筋砌块砌体中

配筋砌块砌体剪力墙中

这个是总结吗?怎么感觉就是规范的原话啊
作者: lcbm2009    时间: 2016-4-21 10:51
第一证书 发表于 2016-4-21 08:31
这个是总结吗?怎么感觉就是规范的原话啊

可能这个的确没有多大作用,就是把不同材料的砌体结构对圈梁的要求集中在了一起,应该算是所有关于圈梁的条文收集。