1.《抗规》7.2.3的中墙开洞的问题,规范中只给出了开洞率≤0.3的情况;对于开洞率>0.3的情况该怎么求呢?
我参考了张庆芳老师的解答,似乎觉得并不合理。
2.《抗规》7.2.5-2中计算地震倾覆力矩时候,墙所采用的有效侧向刚度。这里的墙是否需要参照7.2.5-1进行折减?
张庆芳老师的书中,也并没有直接给出答案
3.关于怎么计算地震倾覆力矩。张老师书中没有算第一层,这个是为什么?
作者:
谁与争锋
时间:
2016-4-16 20:50
按有效
作者:
badanavu
时间:
2016-4-24 22:45
开洞率>0.3,宜按门窗洞口划分墙段
作者:
badanavu
时间:
2016-4-24 22:46
地震倾覆力矩中有效侧向刚度不用折减,不用乘以0.3,0.2