第一证书

标题: 11.7.2 [打印本页]

作者: kkkkk    时间: 2016-4-12 11:36
标题: 11.7.2
混规11.7.1说一级剪力墙底部加强部位以上部位,墙肢弯矩设计值乘以1.2增大系数,剪力相应调整,是说剪力也要乘以1.2增大系数是吗 ;
然后11.7.2给出剪力墙剪力设计值的公式在底部加强部位其他部位中给出Vw=V,没有相应乘以1.2 ,这个应该怎么理解呢?
抗规6.2.7规定与砼规11.7.1一致


作者: zhuwg    时间: 2016-4-12 11:42
高规这儿V的系数是1.3  
抗的没写 当1.2吧

然后有个问题
V用M算出来的呢 就会自动被放大?
比如说 先对M各种调整 最后才V
这个时候 V已经自动接收了M的系数
是不是V还要再放大一次1.2或者1.3呢?
这是含有M放大系数算出的V??


作者: 有为    时间: 2016-4-12 12:03
"一级剪力墙"
作者: donpel    时间: 2016-4-12 16:08
混规11.7.1说一级剪力墙底部加强部位以上部位,墙肢弯矩设计值乘以1.2增大系数,剪力相应调整,指剪力也要乘以1.2增大系数。
作者: tenggeli181    时间: 2016-4-12 23:12
zhuwg 发表于 2016-4-12 11:42
高规这儿V的系数是1.3  
抗的没写 当1.2吧

V不要在放大了 如果M已经放大
作者: 平淡    时间: 2016-4-13 09:18
本帖最后由 平淡 于 2016-4-13 09:20 编辑

老朱的抗规的那本书里解释:其值可采用1.2,剪力相应调整,即也需乘以1.2(注意 高规中是乘以1.3)高规和抗规此处稍有不同