第一证书
标题:
11.6.2
[打印本页]
作者:
siyoushen
时间:
2016-4-11 22:42
标题:
11.6.2
既然公式11.6.2-1和11.6.2-3针对的就是一级抗震等级的框架结构,那么节点剪力系数ηjb中,”对于框架结构,一级取1.5“这句话的意义何在?如何理解?
作者:
扎克
时间:
2016-4-12 09:26
这一条的理解可以参考抗震规范附录D里面的相关条文。
作者:
熙铖
时间:
2016-4-12 15:48
本帖最后由 熙铖 于 2016-4-12 15:49 编辑
按楼上专家说的,按抗规一级框架结构和9度的框架可不按上式,按D.1.1-2,是不是等于放低要求了?按实际配筋1.15要求
作者:
平淡
时间:
2016-4-13 08:55
如果是一级框架结构 是按照公式(11.6.2-3) (11.6.2-4)取其不利的吗? 要不然怎么解释呢 没遇到过类似的题目 期待高手解决下
作者:
张学友
时间:
2016-4-19 10:41
同问楼上的疑问,期待解答
作者:
xslei2008
时间:
2016-4-25 16:34
熙铖 发表于 2016-4-12 15:48
按楼上专家说的,按抗规一级框架结构和9度的框架可不按上式,按D.1.1-2,是不是等于放低要求了?按实际配筋 ...
注意:这两个公式除了ηjb不一样外,还有∑Mb与∑Mbua也不一样
作者:
mingoll
时间:
2017-4-9 22:56
这个跟框架结构柱子的强柱弱梁的调整是一样的,采用实配抗震受弯承载力很好合理,而而采用增大系数法比实配更加保守。
作者:
小杰
时间:
2019-2-27 13:02
ηjb对于框架结构,一级取1.5,应该删掉。