第一证书

标题: 混规4.2.3及条文说明 [打印本页]

作者: 达达怪兽    时间: 2015-12-10 16:22
标题: 混规4.2.3及条文说明
[attach]819[/attach]
[attach]820[/attach]

[attach]821[/attach]



作者: kenjieking    时间: 2015-12-28 19:16
4.2.3最后一句应该怎么理解,不懂为啥啊
作者: w00f    时间: 2016-1-13 12:47
HRB500时,Fy≠Fy" 注意
作者: w00f    时间: 2016-1-13 12:51
受剪、受扭、受冲切箍筋的Fyv不大于360, 但是用作围箍约束混凝土间接配筋时,强度设计值不限。
作者: wdx    时间: 2016-1-13 13:17
算体积配箍率时是不是也要<=360N/mm2  ?
作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-1-14 10:13
wdx 发表于 2016-1-13 13:17
算体积配箍率时是不是也要

是的,23页最后一句就是这个意思吧

补充内容 (2016-2-1 09:59):
这个我理解错了
作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-1-14 22:17
间接钢筋包括哪几种呢?
作者: tenggeli181    时间: 2016-1-14 22:42
牛仔爱燕子 发表于 2016-1-14 10:13
是的,23页最后一句就是这个意思吧

计算体积配箍率可不受此条限制
作者: tenggeli181    时间: 2016-1-14 22:44
牛仔爱燕子 发表于 2016-1-14 22:17
间接钢筋包括哪几种呢?

间接钢筋可参见混凝土规范6.2.16条
作者: 音乐蜗牛    时间: 2016-1-15 08:38
“但是用作围箍约束混凝土间接配筋时,强度设计值不限。” 这里的“作围箍约束混凝土间接配筋” 怎么理解?
作者: cairan92    时间: 2016-1-15 10:43
音乐蜗牛 发表于 2016-1-15 08:38
“但是用作围箍约束混凝土间接配筋时,强度设计值不限。” 这里的“作围箍约束混凝土间接配筋” 怎么理解 ...

我是这样理解的,比如剪力墙的约束边缘构件,如果大于360了,仍然按实际的取,不按360取;
因为这是用来围箍约束砼的间接配筋,不属于剪、扭或者局压。
作者: cairan92    时间: 2016-1-15 10:44
cairan92 发表于 2016-1-15 10:43
我是这样理解的,比如剪力墙的约束边缘构件,如果大于360了,仍然按实际的取,不按360取;
因为这是用来 ...

上文的局压,应改为冲切,自己没注意。
作者: ljb2016    时间: 2016-1-15 10:49
kenjieking 发表于 2015-12-28 19:16
4.2.3最后一句应该怎么理解,不懂为啥啊

就是分别计算,然后相加或减
作者: enda406    时间: 2016-1-15 11:04
wdx 发表于 2016-1-13 13:17
算体积配箍率时是不是也要

注意规范4.2.3条,当用作受剪受扭受冲切承载力计算时,取小于或等于360
作者: enda406    时间: 2016-1-15 11:25
本帖最后由 enda406 于 2016-1-15 11:39 编辑
音乐蜗牛 发表于 2016-1-15 08:38
“但是用作围箍约束混凝土间接配筋时,强度设计值不限。” 这里的“作围箍约束混凝土间接配筋” 怎么理解 ...

6.2.16条间接钢筋,6.6.3局部受压间接钢筋,起到的作用均是围箍作用
作者: ytyangqh    时间: 2016-1-15 15:45
kenjieking 发表于 2015-12-28 19:16
4.2.3最后一句应该怎么理解,不懂为啥啊

参见混规P290页条文解释

作者: 筷来碗里    时间: 2016-1-15 20:31
w00f 发表于 2016-1-13 12:47
HRB500时,Fy≠Fy" 注意

这个新的混凝土规范局部修订中已经改过来了,Fy=Fy`=435
作者: w00f    时间: 2016-1-15 21:10
筷来碗里 发表于 2016-1-15 20:31
这个新的混凝土规范局部修订中已经改过来了,Fy=Fy`=435

在哪里能看到?
作者: 筷来碗里    时间: 2016-1-15 21:41
w00f 发表于 2016-1-15 21:10
在哪里能看到?

我们前几天总工放的PPT,给讲了,我周一给总工要下文件发群里吧!
作者: w00f    时间: 2016-1-15 22:09
筷来碗里 发表于 2016-1-15 21:41
我们前几天总工放的PPT,给讲了,我周一给总工要下文件发群里吧!

好的  谢谢
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 18:04
横向钢筋个人理解应为箍筋计算时
作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-2-1 09:58
wdx 发表于 2016-1-13 13:17
算体积配箍率时是不是也要

规范P388,条文说明里,计算体积配箍率可以不受限制。
作者: miss_moonshow    时间: 2016-2-28 10:33
求解面积配筋率时,需要受限制吗?
作者: Michael    时间: 2016-2-28 10:35
miss_moonshow 发表于 2016-2-28 10:33
求解面积配筋率时,需要受限制吗?

承载力限制 配筋率不限制

作者: snowbruce    时间: 2016-2-28 10:38
全部失效为止,个人理解
作者: 低调的大笨猪    时间: 2016-2-28 10:38
面积配筋率不受限制
作者: 秋天的童话    时间: 2016-2-28 17:08
面积配筋率时不受限制
作者: 王大锤    时间: 2016-10-9 14:01
筷来碗里 发表于 2016-1-15 20:31
这个新的混凝土规范局部修订中已经改过来了,Fy=Fy`=435

只有偏压才是435,轴心受压只能取400,这个也要注意
作者: fsjzj12    时间: 2018-6-22 10:55
只是承载力的时候是有360限制,其他如构造计算时没有




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2