关于特一级短肢剪力墙
1.高3.10.5-1(特一级)针对对象包括短肢剪力墙吗?
2.结合高3.10.5-1与高7.2.2-3,特一级短肢剪力墙底部加强区的M、V如何调整呢?其它部位的M、V呢?
3.朱《建筑抗震……》P236表格中有我讲到的内容,但感觉不对。
作者: TXD124    时间: 2016-4-9 23:22
朱的书是按照柱子来执行的,有参考性。
作者: tutuanzhi    时间: 2016-4-10 13:00
本帖最后由 tutuanzhi 于 2016-4-10 13:04 编辑

没有什么特别规定吧

作者: zhuwg    时间: 2016-4-11 11:28
短肢剪力墙应该是个不利的做法吧,特一级一般不采用?
作者: 畅风    时间: 2016-4-11 11:40
1.2x1.4是哪来的,不是1.3x1.4?
作者: adidasljh    时间: 2016-4-11 22:56
对于特一级的剪力墙,不管是不是短肢,一般部位就是弯矩1.3,剪力1.4,表中1.2x1.4,朱老板确实是参考了柱子在一级的基础上增大了20%,规范无依据。2#已经提及。
作者: xiaopang666888    时间: 2016-4-13 10:16
特一级剪力墙为什么底部加强区的弯矩乘以1.1,其他的部位乘以1.3,其他部位比加强区调整的大?
作者: camphor    时间: 2016-4-13 21:58
特一级一般不采用