第一证书

标题: 关于转换角柱的调整 请教 [打印本页]

作者: etoxp    时间: 2016-4-8 10:51
标题: 关于转换角柱的调整 请教

高规10.2.11-5有关于转换角柱的加强调整(增大M、V);
但抗规中没有,抗规6.2.6强角柱针对的是框架柱。
是否多层的转换角柱就不需进行“强角柱调整”呢?
作者: yuxiang-1124    时间: 2016-4-8 12:36
我认为应该也需要按高规考虑调整
作者: 低调的大笨猪    时间: 2016-4-8 16:02
个人觉得是转换角柱就应该加强
作者: dream    时间: 2016-4-8 16:56
转换柱 首先就是框架柱(广义的框架)。
作者: etoxp    时间: 2016-4-8 18:55
4楼说的有道理,谢谢!
作者: TXD124    时间: 2016-4-9 23:48
按高规的来,不论多层,高层都要加强
作者: zhuwg    时间: 2016-4-11 11:26
建议进行调整
两本规范不一致的地方 看提示使用那本规范
多层可能较少用转换层这种做法?

作者: liufei5102    时间: 2016-4-16 12:43
转换柱应该实质上就是框架柱。
作者: 平淡    时间: 2016-5-29 08:39
需要调整




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2