第一证书

标题: 砼规11.7.16 关于剪力墙轴压比 [打印本页]

作者: etoxp    时间: 2016-4-2 10:55
标题: 砼规11.7.16 关于剪力墙轴压比
为何剪力墙轴压比计算时不需考虑地震作用效应参与组合,只考虑重力荷载代表值产生的轴压力设计值????
作者: 有为    时间: 2016-4-2 19:59
墙在地震的时候,不考虑竖向地震的话,墙是受弯的,关于中和轴,一半受拉、一半受压,刚好抵消了......
作者: etoxp    时间: 2016-4-2 21:49
有为 发表于 2016-4-2 19:59
墙在地震的时候,不考虑竖向地震的话,墙是受弯的,关于中和轴,一半受拉、一半受压,刚好抵消了...... ...

这种说法可有比较权威的依据?
作者: 有为    时间: 2016-4-3 15:47
etoxp 发表于 2016-4-2 21:49
这种说法可有比较权威的依据?

规范就是这样规定的,你就按规范的来
作者: 写诗天涯    时间: 2016-4-5 08:45
好像以前听说小道消息是因为试验的时候就是按照只考虑重力荷载计算得到的轴压比限值,因此规范也这么规定,又不能说的很明白