第一证书

标题: 砌体5.2.2条 [打印本页]

作者: 张学友    时间: 2016-3-29 14:43
标题: 砌体5.2.2条
砌体5.2.2条第6)款,对多孔砖砌体孔洞难以灌实时,应按γ=1.0取用。……请问一下,这里的孔洞难以灌实时,该怎么理解,如果灌孔率<100%,是不是就理解为没有灌实呢?
作者: tyygy000    时间: 2016-3-30 15:05
应该是这样的,只要没灌实就取1。只有灌实跟没灌实两个值
作者: 卧薪尝胆    时间: 2016-3-30 15:40
只要不是100%,一般题目会说
作者: badanavu    时间: 2016-4-24 23:48
只要没灌实就取1
作者: 北卡    时间: 2016-5-18 13:41
5.2.2-6对灌实的多孔砖,γ是按小于1.5(按灌孔混凝土砌块)    还是按     1)-4)条(不受1.5限制)?
作者: 张学友    时间: 2016-5-19 13:12
北卡 发表于 2016-5-18 13:41
5.2.2-6对灌实的多孔砖,γ是按小于1.5(按灌孔混凝土砌块)    还是按     1)-4)条(不受1.5限制)? ...

-5)是针对砌块砌体的,个人觉得多孔砖不算砌块砌体(参照《砌体》3.2.1-1 f按表3.2.1-4,没有包含多孔砖),因此按1)-4)条限值即可
作者: 北卡    时间: 2016-5-27 11:48
张学友 发表于 2016-5-19 13:12
-5)是针对砌块砌体的,个人觉得多孔砖不算砌块砌体(参照《砌体》3.2.1-1 f按表3.2.1-4,没有包含多孔砖 ...

不同参考资料取值不一样,我觉得你说的有道理
作者: mingoll    时间: 2017-5-17 07:23
北卡 发表于 2016-5-18 13:41
5.2.2-6对灌实的多孔砖,γ是按小于1.5(按灌孔混凝土砌块)    还是按     1)-4)条(不受1.5限制)? ...

灌实的多孔砖砌体,不是砌块,不应满足砌块的要求!