第一证书

标题: 《荷规》5.3.1 [打印本页]

作者: 行者    时间: 2016-3-29 13:56
标题: 《荷规》5.3.1
《荷规》5.3.1条中,屋顶运动场地的活荷载标准值定义为3.0kN/m2,但是P202中条文说明中又说屋顶运动场地的活荷载值为4.0kN/m2,前后自相矛盾。请问以那个为准?

作者: 写诗天涯    时间: 2016-3-29 14:01
0.3是不考虑花圃石料的重量吧
作者: andmesss    时间: 2016-3-29 14:06
这个问题进行很多次讨论了,可以参见http://www.cectcc.com/thread-9876-3-1.html
作者: 行者    时间: 2016-3-29 14:30
andmesss 发表于 2016-3-29 14:06
这个问题进行很多次讨论了,可以参见http://www.cectcc.com/thread-9876-3-1.html

谢谢,明白了
作者: 行者    时间: 2016-3-29 14:31
写诗天涯 发表于 2016-3-29 14:01
0.3是不考虑花圃石料的重量吧

花圃石料是屋顶花园的内容
作者: 傻也不事    时间: 2016-3-31 18:47
这块确实是规范条文未表述清楚,产生了歧义