第一证书

标题: 请问怎么判断室内室外啊? [打印本页]

作者: 睡懒觉    时间: 2016-3-25 14:43
标题: 请问怎么判断室内室外啊?
本帖最后由 睡懒觉 于 2016-3-25 14:56 编辑

怎么判断室内室外呢?常识窍门麻烦告诉一下  总吃这个亏受不了啊
第一问d的取值 是多少  直接整蒙圈了

作者: zhuwg    时间: 2016-3-25 14:46
一般就是看图啊
没有说明那就是室内高点
作者: 写诗天涯    时间: 2016-3-25 14:51
室外低,室内高
作者: rudolph    时间: 2016-3-25 14:53
一般室内标高都是±0.000
作者: miss_moonshow    时间: 2016-3-25 14:57
去读规范的那段话,注意语句间的标点符号,独立基础按室内是对于地下室而言的!
作者: 上善若水    时间: 2016-3-25 14:58
根据《地规》5.2.4条d=1.5米
作者: 睡懒觉    时间: 2016-3-25 15:04
上善若水 发表于 2016-3-25 14:58
根据《地规》5.2.4条d=1.5米

请问你是根据“宜从室外地面标高算起”还是根据当采用独立基础时,应从室内地面标高算起“定的1.5米啊
作者: 上善若水    时间: 2016-3-25 15:14
睡懒觉 发表于 2016-3-25 15:04
请问你是根据“宜从室外地面标高算起”还是根据当采用独立基础时,应从室内地面标高算起“定的1.5米啊 ...

根据“宜室外地坪算起”,除特殊说明外,一般正负零为室内。规范的前提条件是的“对于地下室结构”采用独立基础从室内算起。所以埋深取值1.5
作者: qingkong615    时间: 2016-3-25 15:48
朱总的建筑结构设计问答及分析第324页说的很清楚
作者: hongwi203    时间: 2016-3-25 16:20
1当无地下室时,室外地坪比室内地坪低,采用室外标高修正,这样偏于安全。2当有地下室,采用筏板时,室外地面高于室内地面,如果继续采用室外地面修正则不安全,所以规范要求此时采用室内地面标高修正。3还有如果室外地面是在上部结构完成后回填起来的,那么只能选取回填前的自然地面来修正。这样偏于安全。4如果回填区,回填是在主体结构施工前回填整平的,可以取回填标高来修正,这样也是安全的。
作者: andmesss    时间: 2016-3-25 17:14
可以这么理解,规范这条里面的d是按最不利情况来取的,也就是说取对地基承载力提高最小的埋深。
作者: liufei5102    时间: 2016-3-25 23:18
一般来看,室内地面标高比室外要高些,防止室内进水。第一问的埋深是1米加0.25加0.25,即1.5米,也就是规范说的“宜自室外地面标高算起”