混凝土11.4.6注5
[打印本页]
作者:
jiangjunmaozai
时间:
2016-3-25 07:50
标题:
混凝土11.4.6注5
混11.4.6注5最后一句“但箍筋的配箍特征值仍应按轴压比增加0.10的要求确定”嘛意思啊,为什么配箍特征值的表里看不到相关的说明啊?
作者:
jshl0728
时间:
2016-3-25 09:36
查表11.4.17,箍筋特征值的时候,满足11.4.16注4和注5的柱子,以轴压比增加0.10而获得的数值,进行查表
作者:
jiangjunmaozai
时间:
2016-3-25 10:17
jshl0728 发表于 2016-3-25 09:36
查表11.4.17,箍筋特征值的时候,满足11.4.16注4和注5的柱子,以轴压比增加0.10而获得的数值,进行查表 ...
多谢解答
作者:
9527
时间:
2016-3-28 18:53
既然是注释,说明是对表格的补充。。
作者:
etoxp
时间:
2016-4-2 12:16
jshl0728 发表于 2016-3-25 09:36
查表11.4.17,箍筋特征值的时候,满足11.4.16注4和注5的柱子,以轴压比增加0.10而获得的数值,进行查表 ...
貌似表11.4.17里的是受力计算出来的轴压比,而11.4.16中的是轴压比限值,两者好像没什么关系啊??为何要将计算出来的轴压比特意加大后再查表呢这??
是否这只是关于芯柱最小特征值查表的的一个特例??
另外,注5中的“仍”字貌似删掉好些,否则易引起误解。是这样吗?
望回复,谢谢!
作者:
小谷子
时间:
2017-3-10 15:52
我也遇到这个问题 比较疑惑 这里的“轴压比增加0.10” 按照兰书是指轴压比限值,按照表11.4.66中的数值增加0.10得到的值作为轴压比,去表11.4.17中查最小配箍特征值
作者:
kmeng2013
时间:
2017-3-28 18:26
说白了,就是在注4和注5同时采用时,在用表11.4.17查最小配箍特征值时,不能采用轴压比增加0.15的,必须用轴压比增加0.1的