第一证书
标题:
混规9.7.6及条文说明
[打印本页]
作者:
达达怪兽
时间:
2015-12-10 16:03
标题:
混规9.7.6及条文说明
[attach]781[/attach][attach]782[/attach]
作者:
小妞你放开我
时间:
2016-1-11 19:01
吊环应力计算中,是否不考虑动力系数?
作者:
陈双喜
时间:
2016-1-15 00:44
小妞你放开我 发表于 2016-1-11 19:01
吊环应力计算中,是否不考虑动力系数?
应该是可以不考虑的
作者:
寒冰
时间:
2016-1-15 08:32
本帖最后由 寒冰 于 2016-1-15 08:36 编辑
不是不考虑,是应力
65N/mm2
已经考虑过了。具体参见混规02版10.9.8条纹说明的相关解析
现对本条解析如下: 确定吊环钢筋所需面积时,钢筋的抗拉强度设计值应乘以折减系数。在折减系数中考虑的因素有:构件自重荷载分项系数取为1.2,吸附作用引起的超载系数取为1.2,钢筋弯折后的应力集中对强度的折减系数取为1.4,
动力系数取为1.5
,钢丝绳角度对吊环承载力的影响系数取为 1.4,于是,当取 HPB300级钢筋的抗拉强度设计值为fy=270N/mm2时,吊环钢筋实际取用的允许拉应力值为: 270/(1.2×1.2×1.4×1.5×1.4)=270/4.23≈63.8N/mm2(近似取65N/mm2)。
作者:
yxgsnail
时间:
2016-1-22 12:26
应力控制时已经考虑了
欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/)