andmesss 发表于 2016-3-22 10:42
9.7.2条文有说明,考虑到预埋件的重要性和受力的复杂性,而对承受拉力这种更不利状态,采取了提高安全储备 ...
雨枫 发表于 2016-3-22 11:25
但是9.7.3条及9.7.4都没有讲要控制fy不大于300,直接用9.7.2条的注释似乎没有依据 ...
雨枫 发表于 2016-3-22 11:25
但是9.7.3条及9.7.4都没有讲要控制fy不大于300,直接用9.7.2条的注释似乎没有依据 ...
andmesss 发表于 2016-3-22 12:00
另外,我刚才翻看了一下施岚青2013版应试指南P635页有关9.7.3条的一个例题5.5.42,其中采用的锚筋抗拉强 ...
雨枫 发表于 2016-3-28 16:35
那个题目钢筋采用HRB335刚好是300,正好规避了这个问题,看不出来
andmesss 发表于 2016-3-29 10:22
哥们,回答问题你也先翻翻书好吧,别瞎说啊
lshuxuwin 发表于 2016-4-17 21:09
这个图能不能截全啊,锚固长度按照Fy=300还是360计算的呢
lshuxuwin 发表于 2016-4-17 21:09
这个图能不能截全啊,锚固长度按照Fy=300还是360计算的呢
家宝 发表于 2018-8-6 23:08
计算αv时,d用直锚筋还是弯折锚筋的直径?