第一证书

标题: 混规9.7.2 [打印本页]

作者: 达达怪兽    时间: 2015-12-10 16:01
标题: 混规9.7.2
[attach]776[/attach][attach]777[/attach]

作者: xiaoyu    时间: 2016-1-14 14:54
请问,这个锚筋层数怎么确定,如规范所示是两层还是三层
作者: 陈双喜    时间: 2016-1-15 00:38
xiaoyu 发表于 2016-1-14 14:54
请问,这个锚筋层数怎么确定,如规范所示是两层还是三层

锚筋的层数,看剪力的方向,沿着剪力方向有几层就是基层,图中剪力方向竖直向下,因此是三层,如果图中改一下剪力方向垂直屏幕屏幕的话,那就只有两层
作者: xslei2008    时间: 2016-1-21 10:25
本帖最后由 xslei2008 于 2016-1-21 10:26 编辑
陈双喜 发表于 2016-1-15 00:38
锚筋的层数,看剪力的方向,沿着剪力方向有几层就是基层,图中剪力方向竖直向下,因此是三层,如果图中改 ...

双喜,我觉得你前面说的都是对的,但是你说改剪力方向那个我觉得有问题,垂直屏幕的话,剪力与锚筋是平行的
剪力要与锚筋垂直作用,这样应该就是剪力沿水平方向时,那就只有两层

作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 13:40
锚固长度怎么计算?

作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 13:41
与直锚固跟弯锚固有关?
作者: xslei2008    时间: 2016-1-22 10:07
yxgsnail 发表于 2016-1-21 13:40
锚固长度怎么计算?

受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于本规范第8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度;当锚筋采用HPB300级钢筋时末端还应有弯钩。当无法满足锚固长度的要求时,应采取其他有效的锚固措施。受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d,d为锚筋的直径。
作者: xslei2008    时间: 2016-1-22 10:09
xslei2008 发表于 2016-1-22 10:07
受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于本规范第8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度;当锚筋采用HPB300级 ...

抗震时锚固长度增加10%,详见11.1.9(P166)
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-22 11:07
结合11.1.9学习
作者: xslei2008    时间: 2016-1-23 15:27
xslei2008 发表于 2016-1-21 10:25
双喜,我觉得你前面说的都是对的,但是你说改剪力方向那个我觉得有问题,垂直屏幕的话,剪力与锚筋是平行 ...

不好意思,我说的是右边的图,你说的是左边的图
作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-3-14 15:34
图中C和C1怎么区分?
作者: tyygy000    时间: 2016-3-14 16:35
牛仔爱燕子 发表于 2016-3-14 15:34
图中C和C1怎么区分?

c是直锚筋较多的一边距构件边的距离,c1是较少一边的距离
作者: wiseowl    时间: 2016-3-16 11:20
各位我有个疑问,该条文与11.1.9条结合时是不是应该要考虑抗震调整系数rRE,考虑的时候应放置在那个位置?同时抗震调整系数rRE咋取值?
作者: hja0911    时间: 2016-3-16 11:31
wiseowl 发表于 2016-3-16 11:20
各位我有个疑问,该条文与11.1.9条结合时是不是应该要考虑抗震调整系数rRE,考虑的时候应放置在那个位置?同 ...

考虑地震作用时,需要考虑抗震调整系数rRE,计算时相应的M、V、N(考虑地震作用组合的设计值)乘以rRE,rRE取1(表11.1.6)注
作者: wiseowl    时间: 2016-3-16 14:08
hja0911 发表于 2016-3-16 11:31
考虑地震作用时,需要考虑抗震调整系数rRE,计算时相应的M、V、N(考虑地震作用组合的设计值)乘以rRE,r ...

实际上就是不用管,到时候计算出面积按照11.1.6-1条乘以1.25就行,可以这样理解吗?
作者: jy00812845    时间: 2016-4-1 11:26
tyygy000 发表于 2016-3-14 16:35
c是直锚筋较多的一边距构件边的距离,c1是较少一边的距离

C和C1不是同一钢筋的保护层厚度吗,应该相等啊
作者: lshuxuwin    时间: 2016-4-6 13:22
这个锚筋有没有不等间距布置的情况呢?
作者: lshuxuwin    时间: 2016-4-6 13:24
xslei2008 发表于 2016-1-22 10:07
受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于本规范第8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度;当锚筋采用HPB300级 ...

混凝土构造手册上也有相应规定的
作者: jy00812845    时间: 2016-4-7 23:02
wiseowl 发表于 2016-3-16 14:08
实际上就是不用管,到时候计算出面积按照11.1.6-1条乘以1.25就行,可以这样理解吗? ...

rRE取1,就是考虑抗震和不抗震一样撒,乘以1.25什么意思
作者: wiseowl    时间: 2016-4-12 13:13
jy00812845 发表于 2016-4-7 23:02
rRE取1,就是考虑抗震和不抗震一样撒,乘以1.25什么意思

查看混凝土规范11.1.9条
作者: msyl5617    时间: 2016-7-8 15:31
剪力沿水平方向时,那就只有两层
作者: cottas    时间: 2016-12-16 09:31
我请问一下,对公式9.7.2-5,假如采用锚筋d>50,计算到的受剪承载力系数av<0,这个时候应该怎么考虑?

作者: cottas    时间: 2016-12-16 09:31
我请问一下,对公式9.7.2-5,假如采用锚筋d>50,计算到的受剪承载力系数av<0,这个时候应该怎么考虑?

作者: z6p    时间: 2016-12-19 17:53
cottas 发表于 2016-12-16 09:31
我请问一下,对公式9.7.2-5,假如采用锚筋d>50,计算到的受剪承载力系数av

锚筋都不会搞这么粗的。