路在脚下 发表于 2016-3-22 14:14
天空大哥,是否可以这样理解:
软弱下卧层计算:pz+pcz
zh8330516 发表于 2016-3-22 14:22
pz和pcz应该是按平均值区才对。。。。
路在脚下 发表于 2016-3-22 14:14
天空大哥,是否可以这样理解:
软弱下卧层计算:pz+pcz
第一证书 发表于 2016-3-22 16:28
pz计算公式中和埋深有关的值是pk,pk的计算我帖子写了,取平均值。
pcz:从天然地面算起
路在脚下 发表于 2016-3-22 16:51
那pz公式中的pc也应该是和pcz一样,从天然地面算起吧
hxh380165 发表于 2016-3-22 11:29
那计算附加应力时,现在压力的计算应该是按室外内的埋深取平均值算吧?即是公式中的gk,是吗 ...
路在脚下 发表于 2016-3-22 14:31
仔细看了天空的意思,你的理解应该对的