请教算钢筋长度的时候为什么还要加10??

作者: xuanrong010    时间: 2016-3-21 20:52
发不了图片?
作者: Luischen    时间: 2016-3-21 21:16
假设箍筋直径为10mm
作者: xuanrong010    时间: 2016-3-21 21:42
Luischen 发表于 2016-3-21 21:16
假设箍筋直径为10mm

我知道10是箍筋,问题是,(800-2*30+10)*9*78.5,30不就是保护层厚度吗,然后800-2*30不就是单根箍筋的长度了吗,为什么还要+10呢?*9是因为横向竖向一共9根箍筋,78.5是3.14*5*5,整个式子表示箍筋的总体积。但是我就是不懂为什么要+10?
作者: 有为    时间: 2016-3-21 22:48
xuanrong010 发表于 2016-3-21 21:42
我知道10是箍筋,问题是,(800-2*30+10)*9*78.5,30不就是保护层厚度吗,然后800-2*30不就是单根箍筋的 ...

30是纵向钢筋的保护层厚,箍筋的长度是算箍筋中线(轴线)的长度,一边加一个半径,两边就是10了
作者: 有为    时间: 2016-3-21 22:49
xuanrong010 发表于 2016-3-21 21:42
我知道10是箍筋,问题是,(800-2*30+10)*9*78.5,30不就是保护层厚度吗,然后800-2*30不就是单根箍筋的 ...

假设题目说的箍筋的保护层厚度是30,那你提出疑问的这个地方还要减去10