标题: 关于抗规7.2.4和7.2.5联合理解的疑惑 [打印本页]

作者: 睡懒觉    时间: 2016-3-19 19:55
标题: 关于抗规7.2.4和7.2.5联合理解的疑惑
本帖最后由 睡懒觉 于 2016-3-19 20:32 编辑

抗规7.2.4条第3款:纵向横向地震剪力设计值应全部由该方向的抗震墙承担。也就是说框架柱的横向剪力设计值等于零?
再看7.2.5给出了求底部框架柱的地震剪力的方法。这个地方显然说明框架柱的剪力不是零。
理解不了为什么?下面这道例题正好是这块的
底层总的侧向刚度不等于 柱+混凝土抗震墙+配筋砌体抗震墙么?

作者: 583581643    时间: 2016-3-19 20:32
个人理解:抗震墙地震作用效应:纵向横向地震剪力设计值应全部由该方向的抗震墙承担。框架柱剪力轴力,是按7.2.5方法计算。墙的刚度大,承担的力也按最大设计的。
作者: 心灵小路    时间: 2016-3-19 21:38
      这么理解这个问题:例如一个底框结构承受1000KN的总水平力,有两道剪力墙和四个柱子:设计剪力墙,要按两道剪力墙能承受(1000X增大系数)的水平力来设计;设计柱子时,按照7.2.5的刚度分配-可能四个柱子按承受400KN水平力设计,这样算来,墙体和柱子总共能承受的水平力可能是1000KN的两三倍,这不就达到设计的目的了吗?7.2.4和7.2.5是告诉我们取用地震作用效应的方法,而不是解释墙柱实际的承载能力如何。
      按例题的结果,两道GD-2一共能承受3070X2=6140KN,29根KZ一共能承受104X29=3016KN   6140+3016=9156KN,还没计算砌体ZQ能承受的水平力。远远大于地震剪力V=4000KN。
作者: mgaof    时间: 2016-3-19 22:18
我认为这一处,或许应这样理解:
1、在墙、柱都处于弹性、都未进入弹塑性时,认为由墙承担全部地震剪力(忽略柱的抗剪能力,偏保守);

2、但是,柱的承受地震剪力承载力不能为0。因为墙作为第一道防线,当墙进入弹塑性以后,部分剪力将转移给由柱子承担,柱子作为第二道防线。因此7.2.5给出了柱子剪力的方法。

3、同理,可以参考高规P99最后2行进行类比理解。

作者: 谁与争锋    时间: 2016-3-19 23:50
四楼的回答正解,就是多道防线的问题,结构总体思路都应该有这种概念,剪力墙刚度大,规范保守“让其吸收“全部地震,第一道防线破坏,柱子作为第二道防线,在承担地震剪力。
作者: jy00812845    时间: 2018-6-15 14:59
此题表明  抗震墙的剪力分配包括与抗震墙相连的柱的