第一证书

标题: 7.1.6垫板计算 [打印本页]

作者: 小菜    时间: 2016-3-19 14:56
标题: 7.1.6垫板计算
本帖最后由 小菜 于 2016-3-21 10:10 编辑

木结构螺栓的垫板,计算面积是采用斜纹承压强度还是横纹承压强度?
规范条文写的斜纹
[attach]10570[/attach]
而条文说明里面用的横纹承压强度:
[attach]10571[/attach]
施书里面用的也是横纹承压强度:
[attach]10572[/attach]
[attach]10602[/attach]
[attach]10574[/attach]
[attach]10573[/attach]
那么问题来了,到底是用横纹还是斜纹呢?




作者: 睡懒觉    时间: 2016-3-21 09:52
请问夹角是多少?
作者: 小菜    时间: 2016-3-21 10:11
睡懒觉 发表于 2016-3-21 09:52
请问夹角是多少?

屋面坡角26度34分,已重新编辑
作者: yxgsnail    时间: 2016-3-21 10:42
不是说了要根据角度
作者: 睡懒觉    时间: 2016-3-21 10:49
小菜 发表于 2016-3-21 10:11
屋面坡角26度34分,已重新编辑

我建议符合表4.2.1-3注的要求时 应按照注的来 因为是黑体字
作者: adidasljh    时间: 2016-3-21 10:52
当条文说明和条文不一致时候,按条文执行!这是大原则,另在我看来,条文与其说明并不冲突,取与钢板垂直的角度的FC,条文说明举的例子不过是因为垫板正好是横纹承压的。
作者: 小菜    时间: 2016-3-21 11:13
wk6038 发表于 2016-3-21 10:34
兰定筠复习指导书中也是用的横纹“局部表面”栏

你好,兰书中的题,能截个图看看吗?
作者: 高分飘过    时间: 2016-3-22 22:23
应该根据表注来确定