第一证书

标题: 混规9.2.9 [打印本页]

作者: 雨枫    时间: 2016-3-18 10:59
标题: 混规9.2.9
当V<0.7ftbho时,仅需按构造配置箍筋,那么构造配筋时要不要满足箍筋的最小配箍率0.24ft/fyv呢?
作者: lisa    时间: 2016-3-18 11:03
不需要吧。
作者: hxy693    时间: 2016-3-18 11:14
我觉得应该不需要按这个最小配筋率来要求吧。直接按照9.2.9.1和2来配就可以了
作者: 雨枫    时间: 2016-3-18 11:15
346282770 发表于 2016-3-18 11:03
不需要吧。

感觉平时设计不需要计算配筋的也是按最小配箍率来控制的,有点混乱
作者: lisa    时间: 2016-3-18 12:25
雨枫 发表于 2016-3-18 11:15
感觉平时设计不需要计算配筋的也是按最小配箍率来控制的,有点混乱

平时设计的时候没这么注意过这个问题,因为我们没专门去自己计算剪力。
作者: wenchao89    时间: 2016-3-18 12:48
应该不需要
作者: cc1    时间: 2016-3-18 14:22
我理解是不需要。
作者: 路在脚下    时间: 2016-3-18 14:31
不需要,规范很明确的说,只有V>0.7ftbho时,才需要考虑
作者: hja0911    时间: 2016-3-18 14:54
张庆芳书中的解答:
[attach]10558[/attach]

作者: 有为    时间: 2016-3-18 18:59
非抗震时不需要,规范很明确说了,只有V>0.7ftbho时,才需要考虑。但是抗震设计的时候,就都应该符合11.3.9的最小配筋率要求。
作者: 雨枫    时间: 2016-3-28 16:22
有为 发表于 2016-3-18 18:59
非抗震时不需要,规范很明确说了,只有V>0.7ftbho时,才需要考虑。但是抗震设计的时候,就都应该符合11.3.9 ...

顿悟,以前没有把抗震非抗震联系起来