第一证书
标题:
关于锚固长度,看规范有感。这样出题应该如何解答
[打印本页]
作者:
tyu30422
时间:
2016-3-17 21:06
标题:
关于锚固长度,看规范有感。这样出题应该如何解答
也许是自己看的想法比较多,但是还是想问一下,规范8.3.2-5条中,1.假设钢筋为3根16及3根18,保护层厚度为60mm时,d应该是取16还是18. 2.钢筋同1,保护层厚度为50mm时,修正系数为多少?
作者:
风清扬
时间:
2016-3-17 21:35
楼主把锚固长度和搭接长度搞混了吧,你问的是锚固长度, 应该各算各的。但是如果是求搭接长度,我觉得还是以小直径为准计算。
作者:
tyu30422
时间:
2016-3-17 21:47
风清扬 发表于 2016-3-17 21:35
楼主把锚固长度和搭接长度搞混了吧,你问的是锚固长度, 应该各算各的。但是如果是求搭接长度,我觉得还是 ...
醍醐灌顶
作者:
zh8330516
时间:
2016-3-18 08:03
8.4.3条1问题按小直径,2问题相对锚固来说是不是有点没意义。。。
作者:
cc1
时间:
2016-3-18 08:49
不同直径分别计算
作者:
badgog
时间:
2016-5-6 23:50
风清扬 发表于 2016-3-17 21:35
楼主把锚固长度和搭接长度搞混了吧,你问的是锚固长度, 应该各算各的。但是如果是求搭接长度,我觉得还是 ...
规范有,以小直径计算
作者:
hnkanzi
时间:
2016-5-23 16:59
锚固各算各,搭接见8.4.3及其条文,按较小
作者:
zh8330516
时间:
2016-5-23 17:35
这个图改成搭接吧,不然没意义啊。。
作者:
a66232467
时间:
2016-12-4 10:52
大小直径的钢筋搭接的问题,砼规8.4.3条1条已经明确按小直径,锚固没这方面问题。
作者:
辛布维斯
时间:
2016-12-21 22:24
学习
锚固这一条还有这么多修正,好麻烦
设计按不利取值,按照大的来!
作者:
晓迷离
时间:
2016-12-23 11:27
单就这个8.3.2来说是可以连乘的
作者:
波鲁克
时间:
2016-12-29 14:51
学习了 谢谢
作者:
huoyigood
时间:
2017-2-18 16:02
不同钢筋按直径小的计算