第一证书
标题:
关于剪力墙竖向分布钢筋直径取值的规定问题
[打印本页]
作者:
自由行
时间:
2016-3-16 15:57
标题:
关于剪力墙竖向分布钢筋直径取值的规定问题
《抗规》 67页 6.4.4条及《混规》11.7.15条 都规定竖向分布钢筋直径不小于10mm,而高层中 90页 7.2.18规定不小于8mm,作何理解?
作者:
adidasljh
时间:
2016-3-16 15:59
这个纯粹是专家之间互相不服的结果
作者:
lisa
时间:
2016-3-16 16:02
我的理解是竖向钢筋的直径不宜,不是必须大于10,抗规和混规比高规多规定了这一项,那么在执行中可以按抗规和混规执行。
作者:
上善若水
时间:
2016-3-16 16:05
朱总说:混规主要考虑施工要求,实际工程中由于采用高强度钢筋,当层高不大时仍可采用8mm钢筋。个人理解,如果是考试可按要求的规范解答
作者:
zyz1986x
时间:
2016-3-16 16:17
不是高层按抗规来,是高层按高规抗规从严执行。
作者:
菜根
时间:
2016-3-16 16:31
这个问题施工图设计一直有争议。不过我们考试还是取大值吧,毕竟满足了抗跟混,也就满足了高规,但取8的话,满足了高规还没满足抗规,只不过解答的时候写清楚就好了。
作者:
hja0911
时间:
2016-3-16 16:46
张庆芳书中的解答:
[attach]10502[/attach]
[attach]10503[/attach]
作者:
邓尼茨
时间:
2016-3-16 23:39
这个是编规范人的观点不统一
造成用规范的人无所适从
实际设计过程中,都遵从《抗规》《高规》从严来设计
作者:
畅风
时间:
2016-3-17 09:04
是不宜,可以超越
作者:
yanghaha111
时间:
2016-3-17 17:00
遵从《抗规》《高规》从严来设计,根据具体题目定
作者:
有为
时间:
2016-3-17 20:30
一个是不宜,一个是不应,没什么矛盾
作者:
cc1
时间:
2016-3-18 08:26
个人理解,抗震的高层按10,非抗震剪力墙竖向钢筋可以用8,抗规和砼规11章都是针对于抗震要求。
作者:
442983252
时间:
2016-4-8 09:54
感觉考题如果考这里 肯定会明确规范依据的 至于施工图我们都是根据当地审图的习惯去做
欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/)
Powered by Discuz! X3.2