第一证书

标题: 8度区医院5层框架基础设计需要抗震验算与否 [打印本页]

作者: rdg1    时间: 2016-3-15 19:17
标题: 8度区医院5层框架基础设计需要抗震验算与否
天空老大,隔了很久,发现权限没了
总结一条规范:

抗规4.2.1
8度区5层框架医院,地基承载力特征值为110   基础设计需要不需要抗震验算?有人认为按9度措施,《120 需要抗震验算,我认为就是按8度计算》100,不需要,您认为呢

作者: rdg1    时间: 2016-3-15 19:18
大家都发表下意见
作者: 第一证书    时间: 2016-3-15 19:43
rdg1 发表于 2016-3-15 19:18
大家都发表下意见

这。。。。是总结吗?
作者: rdg1    时间: 2016-3-15 19:54
说实话,这属于有疑问的总结,问遍大江南北,都没搞统一
作者: 邓尼茨    时间: 2016-3-15 23:23
不需要进行抗震验算。
作者: qingkong615    时间: 2016-3-16 05:50
医院要看有无手术室,即是否属于重点设防类?
作者: zhuzhu    时间: 2016-3-16 08:55
老朱的书上写着 地基基础的抗震措施,一般情况下,可按本地区抗震设防烈度采取相应的措施
作者: rdg1    时间: 2016-3-16 21:57
你意思还是需要安9度抗震验算?
作者: rdg1    时间: 2016-3-16 21:58
zhuzhu 发表于 2016-3-16 08:55
老朱的书上写着 地基基础的抗震措施,一般情况下,可按本地区抗震设防烈度采取相应的措施 ...

你意思还是要按9度 120来控制?还是需要抗震验算?
作者: zhuzhu    时间: 2016-3-21 15:29
rdg1 发表于 2016-3-16 21:58
你意思还是要按9度 120来控制?还是需要抗震验算?

我认为是按8度 不计算
作者: mingoll    时间: 2017-5-4 22:21
本帖最后由 mingoll 于 2017-5-4 22:22 编辑

首先说我的结论,不验算。原因如下:按抗规4.2.1条,8度且小于24米的民用框架,地基承载力特征值不小于100KPa,不进行抗震验算。这里其实只要确认一点,医院有可能是乙类建筑需不需要按9度抗震构造,老朱的抗规书解释的很清楚,这里的7,8,9度是指本地区的设防烈度而非设防标准。所以按8度来。




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2