1、荷载输入,要注意阳台、楼梯、机房、卫生间活荷载要按荷载规范输入。
2、梁配筋:要满足最小配筋率。只要模型和图纸是一致,PKPM已经考虑了最小配筋率,就怕画图的时候,把梁截面改大了。(高规6.3.2)
3、梁配筋:底筋和面筋的比值。大小跨的梁面筋按大跨来配筋,底筋和面筋的比值不满足规范。
4、框架梁配筋:
1)梁高度小于400,比如200X300的,梁箍筋加密区间距要小于75mm。
2)配筋率大于2%,箍筋加大一级。(建议可以把PKPM显示梁配筋率,然后用小软件,把大于1.8%的地方找到,再重点核对该部位的梁箍筋)。
3)一般情况下,和剪力墙平面外连接应该按KL编号,现在按L编号(在说明里注清楚:当非框架梁与柱、墙相交时,该梁端纵筋锚固及箍筋加密应按框架梁要求,也可以)。
5、柱配筋:框支柱和剪跨比不大于2的框架柱,箍筋间距不应大于100mm(高规6.4.3)。
6、柱配筋:
只要按实际截面输入PKPM,特殊构件定义好角柱(框支柱),程序会自动考虑配筋率,就怕模型截面和图纸截面不一致。另外,对于扁长的柱,容易犯:单侧配筋率不应小于0.2%,
7、楼板、底板、节点构件满足最小配筋率。(混凝土规范8.5.1)节点构件,如果受力很小,可以按混凝土规范8.5.3减少配筋。



作者: 菜根    时间: 2016-3-15 17:26
第4条1)次梁不用满足吧。
作者: camphor    时间: 2016-3-15 17:26
哪位大神有钢结构审图意见,求分享,谢谢!
作者: camphor    时间: 2016-3-15 17:29
菜根 发表于 2016-3-15 17:26
第4条1)次梁不用满足吧。

嗯,我改改,次梁不需抗震
作者: 有为    时间: 2016-3-15 21:41
梁顶层端节点梁上部配筋:混规9.3.8
作者: 少有人走的路    时间: 2016-4-22 19:39