第一证书
标题:
朱总page101例题3.9.7-1
[打印本页]
作者:
泊明净远
时间:
2016-3-14 09:51
标题:
朱总page101例题3.9.7-1
小弟菜鸟一枚,不知道为什么是要按9度查表呀?
作者:
bg2016
时间:
2016-3-14 09:59
甲类乙类抗震措施要提高1度
作者:
半块砖
时间:
2016-3-14 10:00
设防分类标准中不是说了乙类建筑要提高一度采取抗震措施吗?
作者:
badgog
时间:
2016-3-14 10:01
看建筑抗震设防分类标准3.0.3条
作者:
bg2016
时间:
2016-3-14 10:02
1类场地可以不用提高,看抗震规范或者混规11.1.4-4
作者:
三十而立
时间:
2016-3-17 13:45
因为是乙类建筑啊
欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/)