和气 发表于 2016-3-10 23:03
缀板跟填板还是不一样,注意看我画的图。所以还是单面连接单角钢
熙铖 发表于 2016-3-11 09:02
谢谢,一般做钢屋架的截面都是用填板的,所以用缀板感觉怪怪的,下面的题目我觉得应该按缀条可以的,麻烦 ...
熙铖 发表于 2016-3-11 09:02
谢谢,一般做钢屋架的截面都是用填板的,所以用缀板感觉怪怪的,下面的题目我觉得应该按缀条可以的,麻烦 ...
晓苛 发表于 2016-3-11 12:44
若取平面外的,计算长度就跟施的一样。
熙铖 发表于 2016-3-11 15:37
谢谢,那施的解答是正确的?
就是这个题目中间有缀条联系应该这么联系?应该是怎么连得可以画个图吗? ...
晓苛 发表于 2016-3-11 17:15
个人理解:折减系数虽然最小越不利,因为强度限值小了;但同样长细比越大,稳定系数越小,也是不利。实际 ...
熙铖 发表于 2016-3-12 10:53
非常感谢!你画的这个图平面外的计算长度应该是L/3了吧,