第一证书

标题: 砌体的强度调整总结 [打印本页]

作者: crui0567    时间: 2016-3-10 11:13
标题: 砌体的强度调整总结
1).表3.2.1-1 注:当烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,表中数值应乘以0.9,但应注意不大于35%
2).条文说明4.1.1~4.1.5 当采用C级时,砌体强度设计值应乘以第3.2.3条的γa,γa=0.89;当采用A级施工质量控制等级时,可将表中砌体强度设计值提高5%.但张庆芳老师的书中提高当采用A级施工质量控制等级时,可将表中砌体强度设计值提高1.6/1.5-1=0.067=6.7%.而规范对此条并没有勘误,所以个人建议还是按照5%这个标准来答题会比较稳妥一点
3).表3.2.1-4注:1.对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体,应按表中数值乘以0.7
                             2.对于T形截面墙体、柱,应按表中数值乘以0.85
       总结:对于T形独立柱,应按表中数值乘以0.7x0.85
4)表3.2.5-1 注2 表中砌体抗压强度设计值不按3.2.3条进行调整,但对于烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,表中数值应乘以0.9,此项应考虑(属于内因)





作者: 河图    时间: 2016-3-23 14:18
第4条,‘但对于烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,表中数值应乘以0.9,此项应考虑’,这个能找到依据吗?
作者: lcbm2009    时间: 2016-4-20 17:22
河图 发表于 2016-3-23 14:18
第4条,‘但对于烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,表中数值应乘以0.9,此项应考虑’,这个能找到依据吗? ...

在《砌规》表3.2.1-1表下的注里面就有啊?是没注意看吧?
作者: 河图    时间: 2016-5-5 15:17
lcbm2009 发表于 2016-4-20 17:22
在《砌规》表3.2.1-1表下的注里面就有啊?是没注意看吧?

《砌规》表3.2.1-1表下的注是说的强度调整X0.9没有问题,3.2.5条是计算弹性模量,是否需要调整,我问你能否找到依据,和注意不注意看有什么关系?
作者: lcbm2009    时间: 2016-5-6 12:20
河图 发表于 2016-5-5 15:17
《砌规》表3.2.1-1表下的注是说的强度调整X0.9没有问题,3.2.5条是计算弹性模量,是否需要调整,我问你能 ...

目前我没遇到相应的题,个人认为:按照3.2.5注,f不按照3.2.3条进行调整。但是用3.2.5条计算弹性模量时,表3.2.1-1下面的0.9是需要乘的。因为这个调整是砖砌体材料属性的自身调整,与3.2.3条的调整不同。
作者: yuwenming    时间: 2016-5-25 23:02
2)1.6/1.5是在正文;5%提高是在条文说明——正文的优先,7%比较合适。
作者: yuwenming    时间: 2016-5-25 23:05
还有一条比较重要:表3.2.2注2,蒸压灰砂蒸压粉煤灰,采用专用砂浆(Ms)时候,抗剪强度取值按烧结普通砖取。