第一证书

标题: 混凝土8.3.4条 [打印本页]

作者: sun110123456lf    时间: 2016-3-10 10:01
标题: 混凝土8.3.4条
当采取图8.3.3(d)、(e)、(f)两侧贴焊锚筋和螺栓锚头措施时,受压钢筋的锚固长度可以取0.7x0.6Lab=0.42Lab吗?不是的话是否取0.7La,还是说受压钢筋就不能采用图8.3.3的措施,[img][/img]
作者: adidasljh    时间: 2016-3-10 10:04
已经说了不应采用弯锚和单侧贴焊,何来0.7x0.6?意思就是不准用这种
作者: sun110123456lf    时间: 2016-3-10 10:09
adidasljh 发表于 2016-3-10 10:04
已经说了不应采用弯锚和单侧贴焊,何来0.7x0.6?意思就是不准用这种

注意是弯钩和单侧贴焊,没说不可以机械锚固措施
作者: lzy83504874    时间: 2016-3-10 10:13
在锚固长度不够的情况下,采用的处理措施
作者: rudolph    时间: 2016-3-10 10:16
从字面意思上看,是相应受拉钢筋,那么就先把受压钢筋当成受拉钢筋计算,再乘以0.7,即你所说的第一种算法
作者: sun110123456lf    时间: 2016-3-10 10:21
rudolph 发表于 2016-3-10 10:16
从字面意思上看,是相应受拉钢筋,那么就先把受压钢筋当成受拉钢筋计算,再乘以0.7,即你所说的第一种算法 ...

同意你的说法
作者: 畅风    时间: 2016-3-10 11:00
0.7La
作者: xiaoyoutou    时间: 2016-3-10 11:32

0.7La,当采用机械锚固中的方法时(图d、e、f)可以取0.7X0.6Lab