第一证书

标题: 活荷载折减 [打印本页]

作者: kuyell    时间: 2016-3-6 07:01
标题: 活荷载折减
兰定筠 一、二级注册结构工程师专业考试应试技巧与解题(上册)第4页 例题1.1.8  第一题求1-1柱截面时没乘活荷载折减系数。
施岚青结构工程师专业考试应试指南第22页例题1.2.5求1-1柱截面时乘活荷载折减系数0.9
两个一样的题目,一个折减一个没折减,求大家解释一下
作者: TXD124    时间: 2016-3-6 09:35
截图说明,这个得看柱子是处于哪一层
作者: mrzhww    时间: 2016-3-6 09:58
最好付题目  我只有一本书   
作者: 曙光    时间: 2016-3-7 19:32
应该是兰的书里错误。自己计算一下从属面积大于50m2,折减系数取0.9
作者: 奋斗2016    时间: 2016-3-20 12:30
这个题目我也注意到了,个人理解是这样的,根据《荷规》5.1.2.2条条文说明理解,求柱子时,与其楼面梁相同的折减系数,关键在于其楼面梁的从属面积的计算及按单层考虑还是以上各层和考虑,
1,我认为应该是所有与所求柱子相连接的楼面梁从属面积之和,
2,每根楼面梁从属面积计算时并不是完全同注中“按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积”计算,因为那是对于每根梁的从属面积,而现在你要求的是相对应的柱子,也就是说此时一根梁是隶属于两端两根柱子的,那么这根梁的从属面积计算也应该平均分配给两端每根柱子,所以此题就应该是这样计算了:
所有与柱子直接相连接的梁的从属面积之和:A=3*8.4*0.5+3*8.4*0.5+6*(8.4/3)*0.5=33.6<50,故取1.0
3,梁的从属面积是考虑单层的,即每层柱,梁都有可能出现不同的折减系数,本题特殊,各层梁布置一样,如果不一样,那么每层折减系数很可能会出现在同,
所以我认为兰书上解答正确,施书应该是叠加了两层梁的从属面积,肯定是不合理的,那要是计算一多层的底层柱,多层梁从属面积叠加,一般都会大于50的,那样的话就不用算了,都折减0.9了,所以我认为是不合理的
作者: 行者    时间: 2016-3-29 19:45
http://www.dyzs.com/forum.php?mo ... peid%26typeid%3D127 有图,可以参考一下
作者: 行者    时间: 2016-3-29 19:46
奋斗2016 发表于 2016-3-20 12:30
这个题目我也注意到了,个人理解是这样的,根据《荷规》5.1.2.2条条文说明理解,求柱子时,与其楼面梁相同 ...

P199页的条文说明中提到:“对于多层房屋,柱的从属面积为其上部所有柱从属面积的总和”。
作者: xiaopiguhai    时间: 2016-6-2 22:06
我再来补充个兰书的图,刚好遇到相同的问题,疑问也是一样,总觉得多层采用其上所有柱从属面积的总和,多层梁从属面积叠加,一般肯定大于50了,那样的话还算干啥,都折减0.9了