第一证书

标题: 荷载附录C等效均布活荷载 [打印本页]

作者: kuyell    时间: 2016-3-5 11:59
标题: 荷载附录C等效均布活荷载
各位朋友大家好,2012 荷载附录C等效均布活荷载换算中局部荷载是一些设备重量等的永久荷载,为什么要等效成均布活荷载。换算以后设备的荷载是不是就不参与荷载组合了。谢谢大家
作者: 第一证书    时间: 2016-3-5 12:49
设备等荷载是集中荷载或者说是局部荷载,而我们常用的活荷载都是均布的荷载
作者: 哥藐视你    时间: 2016-3-5 13:07
第二个问题,转换以后要正常参与组合。
作者: 家宝    时间: 2016-3-5 13:23
第一个问题,设备存在可移动性,所以需换算成等效均布活荷载
作者: kuyell    时间: 2016-3-5 14:07
家宝 发表于 2016-3-5 13:23
第一个问题,设备存在可移动性,所以需换算成等效均布活荷载

你好,请问要是设备有基座固定在梁板上的呢。
作者: kuyell    时间: 2016-3-5 14:13
第一证书 发表于 2016-3-5 12:49
设备等荷载是集中荷载或者说是局部荷载,而我们常用的活荷载都是均布的荷载 ...

你好,荷载规范5.1.4   楼面结构上的局部荷载可按本规范附录C的规定,换算为等效均布活荷载。
是不是说,永久设备等的局部荷载换算为等效均布活荷载。请教一下
作者: liuyumei2013    时间: 2016-3-5 14:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心灵小路    时间: 2016-3-5 14:51
如果设备基座固定,当然可以直接把荷载直接加载在梁上计算。事实上因为设备厂家订货大部分是在结构主体浇完以后才定下来,为了不确定的因素不少荷载才会使用等效均布荷载的概念,意思是说某个集中的荷载对梁(或对板)产生的效应(如弯矩)与换算过来的等效均布荷载对梁(或对板)产生的效应(如弯矩)相等。同一个集中/局部荷载对梁的等效均布荷载与对板的等效均布荷载是不一样的。等效均布荷载必须参与荷载组合,可参见抗震规范5.1.3条表格。
作者: kuyell    时间: 2016-3-5 15:17
心灵小路 发表于 2016-3-5 14:51
如果设备基座固定,当然可以直接把荷载直接加载在梁上计算。事实上因为设备厂家订货大部分是在结构主体浇完 ...

谢谢太感谢了,还想问一下这个等效均布荷载在按活荷载组合还是按恒载组合
作者: 和气    时间: 2016-3-5 23:04
kuyell 发表于 2016-3-5 15:17
谢谢太感谢了,还想问一下这个等效均布荷载在按活荷载组合还是按恒载组合 ...

按照活荷载组合啊,恒载在使用期基本不会发生变化,这种显然不是。
作者: 有为    时间: 2016-3-6 00:07
kuyell 发表于 2016-3-5 14:13
你好,荷载规范5.1.4   楼面结构上的局部荷载可按本规范附录C的规定,换算为等效均布活荷载。
是不是说, ...

你要看看规范的5.1节,说的是活荷载,如果设备是固定的,而且在设计使用年限内不动的,那就可以直接计算了,可以不等效...可以先理解等效的意思和为什么要等效。
作者: 奋斗2016    时间: 2016-3-20 12:35
首先设备荷载为一局部荷载,如何考虑进去就要转换成等效均布活荷载,其次,转换完后它变成了等效均布置活荷载,就相当于楼面的活载,正常也恒载组合即可,而原来的设备自重等就不用考虑了
作者: zixingvip    时间: 2019-11-5 16:01
心灵小路 发表于 2016-3-5 14:51
如果设备基座固定,当然可以直接把荷载直接加载在梁上计算。事实上因为设备厂家订货大部分是在结构主体浇完 ...