第一证书

标题: 混规11.3.9条的理解是否正确 [打印本页]

作者: 上善若水    时间: 2016-3-4 11:49
标题: 混规11.3.9条的理解是否正确
规范中的公式11.3.9-1、11.3.9-2、11.3.9-3,是说加密区和非加密区都必须满足这个公式的要求。计算加密区和非加密区最小配筋率时都按这个公式计算。


补充内容 (2016-3-7 15:38):
高规6.3.5条也是这样要求的,但是在朱总的《高规应用于分析》P227中指出此公式为非加密区的要求,实际工程中加密区应取梁全长箍筋面积配筋率的2倍

补充内容 (2016-3-7 15:43):
那我们考试时如何去做?
作者: 刀疤哥    时间: 2016-3-4 12:46
应该是的,这条是对整条梁的面积配筋率做了规定,都适用
作者: 菜根    时间: 2016-3-4 14:43
都必须满足,框架梁。
作者: xiaoyu    时间: 2016-3-7 15:50
都是要满足的,加密区有自己构造要求,很容易就满足这个公式要求
作者: PASS    时间: 2016-3-7 15:57
理解并同意老朱说法,考试不会出现 满足加密区箍筋构造 而刚好不满足梁全长箍筋面积配筋率的2倍 这种极端情况
作者: 路在脚下    时间: 2016-3-7 16:29
这个是规范的最低要求,加密和非加密区都应该满足的;实际中,这一步只会放在最后去校核
作者: civilchenxi    时间: 2016-3-7 18:25
满足了非加密区的,加密区箍筋面积配筋率肯定也满足,但是出题要是让验算加密区的箍筋面积配筋率,要满足等式右端×2?
作者: 大海    时间: 2016-3-7 23:11
依据规范作答,肯定没有问题
作者: 上善若水    时间: 2016-3-14 10:03
请问在核算加密区箍筋的面积配筋率应采用高规中的6.3.5中的数值还是在这个基础上乘以2
作者: river_    时间: 2016-3-14 10:09
这个要求对加密区应该不起控制作用。实际工程当中按照抗震构造配好箍筋然后拿非加密区验算一下就可以了。
作者: 上善若水    时间: 2016-3-14 10:11
river_ 发表于 2016-3-14 10:09
这个要求对加密区应该不起控制作用。实际工程当中按照抗震构造配好箍筋然后拿非加密区验算一下就可以了。 ...

但是朱总说是实际工程中,那如果是考试中,当需要验算加密区配筋率的时候是不是就按照公式中的数值来计算,而不需要乘以2了?
作者: 半块砖    时间: 2016-3-14 10:12
感觉不矛盾,梁全长的要求主要就是控制非加密区
作者: wenchao89    时间: 2016-3-14 10:46
应该都是要满足的
作者: river_    时间: 2016-3-14 11:01
上善若水 发表于 2016-3-14 10:11
但是朱总说是实际工程中,那如果是考试中,当需要验算加密区配筋率的时候是不是就按照公式中的数值来计算 ...

那就麻烦您找找看有没有相关真题且有朱总解答。不然没遇到之前真不好说。答题总不能直接引用”朱书“吧。
作者: 高分飘过    时间: 2016-3-14 21:46
我理解就是加密和非加密都要满足这一条