医院病房的简支钢筋混凝土楼面梁,计算跨度7.5m,梁间距3.6m,计算楼面梁承受的楼面均不活荷载在梁上产生的局部荷载?
楼面梁从属面积A=3.6X7.5=27>25㎡,根据《规范》5.1.2条第1款第1项的规定,楼面梁活荷载标准值折减系数取0.9所以,楼面梁均布荷载q=2x
0.9
x3.6=6.48 KN/m