第一证书

标题: 设计病房楼面梁时楼面活荷载的折减 [打印本页]

作者: yooung    时间: 2016-3-4 08:53
标题: 设计病房楼面梁时楼面活荷载的折减
本帖最后由 yooung 于 2016-3-4 08:55 编辑

医院病房的简支钢筋混凝土楼面梁,计算跨度7.5m,梁间距3.6m,计算楼面梁承受的楼面均不活荷载在梁上产生的局部荷载?

楼面梁从属面积A=3.6X7.5=27>25㎡,根据《规范》5.1.2条第1款第1项的规定,楼面梁活荷载标准值折减系数取0.9所以,楼面梁均布荷载q=2x0.9x3.6=6.48 KN/m

作者: lutzhang    时间: 2016-4-12 17:01
学习了




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2