第一证书

标题: 砌体规范7.2.3第1款关于砖砌平拱受弯承载力计算时抗拉强..... [打印本页]

作者: wgw123456282    时间: 2016-3-3 23:26
标题: 砌体规范7.2.3第1款关于砖砌平拱受弯承载力计算时抗拉强.....
本人认为,砌体规范7.2.3第1款砖砌平拱受弯承载力计算时抗拉强设计值应该取表3.2.2中“沿通缝”中的值,原因是砖砌平拱下部是竖砌的砖,开裂时应该是沿通缝的。
关于该项取值还是有些疑惑,大家讨论一下

作者: qingkong615    时间: 2016-3-4 05:15
弯曲抗拉,通缝属于平面内,齿缝属于平面外,砖砌过梁计算属于平面内受弯,算带垛子的砖砌水池就是齿缝,
作者: matlab1912    时间: 2016-3-4 08:52
我认为竖直方向是齿缝 水平方向是通缝 砖砌平拱应该是竖向收弯 因该是延齿缝
作者: xslei2008    时间: 2016-3-4 10:55
matlab1912 发表于 2016-3-4 08:52
我认为竖直方向是齿缝 水平方向是通缝 砖砌平拱应该是竖向收弯 因该是延齿缝 ...

我跟你前半部分的理解一样,可是后半部分我觉得根据5.5.1应该是沿通缝
作者: wgw123456282    时间: 2016-3-4 16:03
qingkong615 发表于 2016-3-4 05:15
弯曲抗拉,通缝属于平面内,齿缝属于平面外,砖砌过梁计算属于平面内受弯,算带垛子的砖砌水池就是齿缝, ...

规范上这个图,如果理解为它画的是墙厚度方向则也应该属于是平面外的

作者: xslei2008    时间: 2016-3-7 17:09
qingkong615 发表于 2016-3-4 05:15
弯曲抗拉,通缝属于平面内,齿缝属于平面外,砖砌过梁计算属于平面内受弯,算带垛子的砖砌水池就是齿缝, ...

个人感觉规范表3.2.2中的下部两个图,在竖向是基本不变形的,而在水平方向力作用下,都产生变形,所以都是平面内变形
作者: Zsslwz    时间: 2016-3-22 11:41
砖砌平拱是过梁,梁肯定是受弯构件吧
作者: siyoushen    时间: 2016-5-17 18:18
仅是个人意见:表3.2.2中,可以看出弯曲抗拉在通缝破坏情况下的强度和抗剪的强度是一样的(仅在混凝土和轻集料混凝土砌块这种材料上不同),也就是说通缝破坏可以理解剪切破坏。通缝破坏一般是在底部,即底部剪力较大且截面抗剪较弱时,会沿通缝破坏。而齿缝破坏发生在中部。在楼主提供的例题中,的确砖是竖砌的,但是要注意的是h(计算高度)的取值,并不是仅仅是砖过梁的高度h1,还应该包含上部的部分墙体,所以就不是完全的通缝破坏,而是齿缝破坏。应该以齿缝取值。

作者: xiaopiguhai    时间: 2016-7-16 19:57
沿齿缝,找到依据了