标题: 关于转换梁的内力调整
高10.2.4进行了水平地震作用的放大后进行组合,但规范中没有内力设计值调整,是不是转换梁剪力还需要按高6.2.4调整?

作者: Michael    时间: 2016-3-3 07:59
转换梁不进行强剪弱弯调整
作者: zl0377    时间: 2016-3-3 08:25
转换梁没有强剪弱弯调整,考虑地震作用的组合计算值即可