第一证书

标题: 混规6.3.12 [打印本页]

作者: sun110123456lf    时间: 2016-3-2 10:50
标题: 混规6.3.12
剪跨比计算时,其他偏心受压构件包含哪些构件,框剪结构中的框架柱是不是按其他偏心受压构件计算
作者: tutuanzhi    时间: 2016-3-2 13:29
就是除了第一类中提到的框架柱外的的柱子吧
作者: chenfudan    时间: 2016-3-2 13:43
框剪结构中的框架柱应该是按其他偏心受压构件计算
作者: wdx    时间: 2016-3-2 17:41
第2条适用于非框架结构的柱,也包括框剪结构
作者: badanavu    时间: 2016-3-5 09:34
条文写的很清楚,除了框架结构的框架柱,其余的都是按照第二条来计算。
作者: siyoushen    时间: 2016-3-8 22:53
是的,框架结构和框架是两个概念,这个问题让我联想到了《抗规》3.9.2关于采用带“E"的抗震钢筋的问题,施工方经常问什么地方需要用抗震钢筋,他们有时候问剪力墙结构中的框架梁还需要用抗震钢筋吗。
作者: cc1    时间: 2016-3-9 09:06
我理解是除了第一条以外
作者: 高分飘过    时间: 2016-3-14 22:10
按其他偏心受压构件
作者: donpel    时间: 2016-3-15 11:37
除了框架结构的框架柱,其余的都是按照第二条来计算。
作者: jasonchen    时间: 2016-3-15 23:15
对的,这种情况下,反弯点可能不在楼层范围内、
作者: 邓尼茨    时间: 2016-3-15 23:25
除了框架结构中的框架以外,其他结构类型中的框架柱
因为其他结构类型中的框架柱反弯点可能不在楼层范围内。