第一证书

标题: 嵌固部位的判定 [打印本页]

作者: 珠郎峰    时间: 2016-3-1 13:15
标题: 嵌固部位的判定
用剪切刚度算法判断地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端时,是否需要勾选强制刚性楼板?用剪切刚度算法判断地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端时,是否需要勾选偶然偏心或双向地震?







作者: 珠郎峰    时间: 2016-3-1 13:17
我感觉不需要考虑刚性楼板假定,也不需要考虑偶然偏心和双向地震。
大家是个什么意见?
作者: fqqyaya    时间: 2016-3-1 15:22
我觉得要点取刚性楼板假定,嵌固端这是对全楼整体指标的判断,所以应该点取
是否考虑偶然偏心,如果是高层必须点,双向地震这个得具体看位移比,嵌固端应该在任何时候都满足,剪切刚度紧紧与面积有关,和偶然偏心及双向地震关系不大,个人理解
作者: 老三    时间: 2016-3-1 17:52
计算剪切刚度确定是否可以做嵌固端,计算这种整体数据要点上刚性楼板假定。偏心一般都考虑,计算层间位移角的时候可以不看。双向地震一般也都考虑,除非楼层最大位移与水平位移比值小于1.2时可以不考虑
作者: cc1    时间: 2016-3-4 10:05
我理解不需要考虑刚性楼板假定,但计算上部时需要考虑偶然偏心和双向地震。
作者: 高分飘过    时间: 2016-3-5 17:44
刚性楼板假定要考虑,偏心和双向地震,和刚度比的判别没什么太大关系吧